Попробую по порядку изложить свои мысли.
Один тен или не один? бывает и так, и так. Задача по управлению одним теном более общая.
Она решается с помощью регулятора мощности (при перегонке браги) или стабилизатором давления (при ректификации). Схема с ШИМ (а мы остановились на ней по-любому) это позволяет.
Постоянно подключенный тен, если таковой, с недостаточной мощностью при обеих процессах, имеется в системе, позволяет сделать регуляцию с более высокой точностью - раз и не так сильно грузить силовые цепи регулятора - два. Не более того, но этого достаточно, чтобы предусмотреть возможность его наличия.
Что я и реализовал в своей схеме, просто включив его на постоянку в параллель с БП. Можно и по другому.
По поводу индикации.
Не столь важно, что именно будет показывать показометр. В типовых случаях он будет показывать одинаковые цифирки, к которым привыкнешь за 3-4 раза. Какая разница, когда останавливать перегон - когда на индикаторе 98.5 или когда 17.4? главное четко знать, не сомневаясь, что при 17.4 - конец фильма. А если гонишь чачу, нажми кнопочку и выставь порог отключения 17.1, к примеру. Один раз откалибровал - и пользуйся. Конечно, это более увечный вариант, по человечески хочется видеть правильные циферки, вопрос в сложности реализации./
Единичный вариант или серия для показометра?
Честно – не знаю. Для себя – точно, для серии – лучше варианта с контроллером нет. Все остальное – компромиссы.
Хотя если мы доведем эту разработку до логического завершения ( а я думаю – доведем, нам троим это интересно без сомнения) – то это будет 1/3 от всей автоматики.
Далее добавляется Овен ( или его самодельный аналог с компарацией температур и заданием уставок) с двумя датчиками Т, и клапан – вторая треть автоматики. Опробованная и гарантированно рабочая..
И автоматика безопасности – тоже все вроде понятно.
И тогда мы имеем поблочный аналоговый вариант контроллера. Хи хи хи. Нужен ли он обществу – вопрос не этой темы…
По переключениям.
Этот вопрос (реле или триак) мы обсуждали ранее. Считаю вывод правильным – если регулировать – то триак, если однократно отключать – реле. Поэтому для однократного отключения тена вместе со всей автоматикой нужно именно реле. И отключение при использовании силового реле – полное, что тоже плюс. То есть, если отключаешь схему полностью, по 220, то отключение постоянного тена – бесплатное приложение.
По поводу охлаждения.
Да, актуально, но без фанатизма.
Пользуюсь только автономным охлаждением – нет пустого расхода воды, нет зависимости от наличия водоснабжения, есть стабильность в подаче. Включаю и при начале работы, и при начале процесса – когда какое устройство управления под рукой. От начала работы до начала процесса фактического охлаждения проходит обычно менее часа – мне по барабану, циркулирует в системе охладитель или нет. Однако в общем случае охлаждение должно
1 включаться перед самым началом потребности в нем
2 контролироваться системой безопасности работы
По поводу индикации этапов.
Да, без сомнения необходимо для наглядной визуализации
По поводу вопроса Руди. «Нарисую – если спаяешь»
Спаяю и проверю схему, лично и не торопясь, подробно. Но. Заранее обьясненную, обсужденную и согласованную – твердо обещаю.
Но если ты резисторы то ставишь, то убираешь – я замучаюсь перепаивать макетку.
Автоматизация перегонки браги.
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.200 05 Марта 09, 10:13

Отв.201 05 Марта 09, 10:33 (через 20 мин)
Наиболее плавное - без скачков - регулирование мощности можно реализовать (не знаю как это правильно называется), подавая в нагрузку не отрезки синусоид, а куски полупериодов - по принципу диммера освещения, когда подача напряжения на ТЭН происходит каждый период, но не в момент пересечения нуля, а с регулируемым запаздыванием. При таком варианте вообще не будет колебаний нагрева в такт управляющим импульсам. Если применить такой способ, о варианте раздельного подключения ТЭНов можно забыть. Все ТЭНы в параллель - и вперёд. Симистор ВТА-41 позволит закоммутировать до 40 ампер, так что 3-4 кВт для него в зоне комфортной работы. А то, что его крепеж-теплоотвод изолирован он проводников, позволяет без особых сложностей организовать теплоотвод.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.202 05 Марта 09, 10:38 (через 6 мин)
А ты не хватайся сразу паять сырые вещи. Сказано же было - это не схема, это еще набросок. Захочешь спаять - скажи, причешу. Вот глянь, раз уж зацепились. Дополнительные ТЭНы можно втыкать или не втыкать, схеме до лампады, на них отдельный компаратор. И учти, это тоже еще не монумент, только рабочий набросок. В реальной схеме будет еще 1000 мелочей.
По поводу терморезистивных датчиков. Я их тебе нарисую, но сначала почитай на несколько постов выше про точность, точнее разрешающую способность. Может быть и сам не захочешь.
По поводу терморезистивных датчиков. Я их тебе нарисую, но сначала почитай на несколько постов выше про точность, точнее разрешающую способность. Может быть и сам не захочешь.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.203 05 Марта 09, 10:45 (через 8 мин)
Наиболее плавное - без скачков - регулирование мощности можно реализовать (не знаю как это правильно называется), подавая в нагрузку не отрезки синусоид, а куски полупериодов - по принципу диммера освещения, когда подача напряжения на ТЭН происходит каждый период, но не в момент пересечения нуля, а с регулируемым запаздыванием. При таком варианте вообще не будет колебаний нагрева в такт управляющим импульсам. Если применить такой способ, о варианте раздельного подключения ТЭНов можно забыть. Все ТЭНы в параллель - и вперёд. Симистор ВТА-41 позволит закоммутировать до 40 ампер, так что 3-4 кВт для него в зоне комфортной работы. А то, что его крепеж-теплоотвод изолирован он проводников, позволяет без особых сложностей организовать теплоотвод.Игорь, 05 Марта 09, 10:33
Тут только одна беда, зависимость мощности от фазы включения нелинейна. Эта нелинейность будет очень сильно мешать работе регулятора. А линеаризация потребует довольно много возни.
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.204 05 Марта 09, 11:38 (через 53 мин)
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.205 05 Марта 09, 19:13
Какое отношение имеет показометр к петле стабилизации?
Да и покажи мне тот показометр, который тебе будет давать истинную мощность при фазовой регулировке?
Какой датчик, мне до лампады. Только имей ввиду, что экономя один провод (3-х проводное подключение вместо 4-х проводного) ты существенно усложняешь схему и снижаешь точность. Но лучше бери не 100 Ом, а 1 кОм. И четко скажи при каком токе он должен работать.
Да и покажи мне тот показометр, который тебе будет давать истинную мощность при фазовой регулировке?
Какой датчик, мне до лампады. Только имей ввиду, что экономя один провод (3-х проводное подключение вместо 4-х проводного) ты существенно усложняешь схему и снижаешь точность. Но лучше бери не 100 Ом, а 1 кОм. И четко скажи при каком токе он должен работать.
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.206 05 Марта 09, 19:32 (через 19 мин)
Мощность при фазовой регулировке не имеет петли обратной связи. Она задается крутилкой - показометром. На средней ножке есть напряжение. Если мощность изменяется линейно с ростом опорного напряжения на потенциометре, то это напряжение может быть усилено с определенным, изменяемым Ку и подано на показометр Может быть такое, а?
Далее, чего ты пугаешь суперсхемами меня, маленького. Игорь прав, я его поддерживаю - в обработке сигнала от Ткуба достаточно полградуса. Одна десятая - вообще идеал.
Можем мы получить разрешение в одну десятую градуса, не прибегая к спецмероприятиям?
Далее, чего ты пугаешь суперсхемами меня, маленького. Игорь прав, я его поддерживаю - в обработке сигнала от Ткуба достаточно полградуса. Одна десятая - вообще идеал.
Можем мы получить разрешение в одну десятую градуса, не прибегая к спецмероприятиям?
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.207 05 Марта 09, 20:21 (через 50 мин)
Мощность при фазовой регулировке не имеет петли обратной связи. Она задается крутилкой - показометром. На средней ножке есть напряжение. Если мощность изменяется линейно с ростом опорного напряжения на потенциометре, то это напряжение может быть усилено с определенным, изменяемым Ку и подано на показометр Может быть такое, а?игорь223, 05 Марта 09, 19:32Нет.
Далее, чего ты пугаешь суперсхемами меня, маленького. Игорь прав, я его поддерживаю - в обработке сигнала от Ткуба достаточно полградуса. Одна десятая - вообще идеал.Даже 0.1 градуса (при температурном коэффициенте сопротивления 0.3%/*С) - это точность 0.03%. Тебе это ни о чем не говорит? Посмотри на стандартные тестеры и найди хотя бы один с точностью лучше 0.5%. А потом посмотри на его цену. А ты хочешь делать на коленке?
Можем мы получить разрешение в одну десятую градуса, не прибегая к спецмероприятиям?
Понятно, что точность и разрешение разные вещи, но, если ты сказал 0.1*С, то эта цифра не должна болтаться.
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.208 05 Марта 09, 20:25 (через 4 мин)
Руди, у тебя нынче видимо плохое настроение. Кроме категоричной критики ничего не слыхать. Давай лучше завтра продолжем двигать тему.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.209 05 Марта 09, 21:07 (через 43 мин)
Игорь, настроение здесь ни при чем, ты все как-то не врубишься. Ты ведь хочешь простую схему, практически без настроек. Вот тебе обычный (полупроводниковый) терморезистор и никаких проблем. Когда идет речь о термометре для бака его хватит, но истинную температуру ты знать не будешь, или будешь ее вычислять по таблице. И эту таблицу каждый будет составлять сам, с использованием более точного инструмента.
Для того, чтобы на основе твоих термометров сопротивления сделать термометр дефлегматора - нужен прибор, подобный ОВЕНу. И никакой автоматизации ты на эти старые приборы не навесишь.
Если ты хочешь точнее, то есть два путя. Один - тот по которому идешь ты. Тогда ты и получишь свой Овен - кстати, сколько он стоит?
Второй - взять NM8036 и дещевые и точные цифровые датчики. Все проблемы снимаются сразу. Стоимость 40$. Датчики дешевле и точнее, симисторы те же. Любые алгоритмы, ШИМ и т.п. строятся любой сложности. Использование - купил - спаял - прошил -работаешь. Никаких таблиц, настроек и т.д. На мой взгляд нужно совместными усилиями готовить именно это, а не повторять устаревшие решения.
Т.е. если хочешь просто - то, что сделано, это обеспечивает. А большую точность нужно получать иначе.
Думай Федя.
P.S. Кстати, единственное, чем бы я поинтересовался из твоих любимых термометров - нельзя ли купить у них только трубки с креплением, без самих термометров, чтобы туда ДС18 (или LM35, тоже TO92) можно было бы засунуть. И подешевле.
Для того, чтобы на основе твоих термометров сопротивления сделать термометр дефлегматора - нужен прибор, подобный ОВЕНу. И никакой автоматизации ты на эти старые приборы не навесишь.
Если ты хочешь точнее, то есть два путя. Один - тот по которому идешь ты. Тогда ты и получишь свой Овен - кстати, сколько он стоит?
Второй - взять NM8036 и дещевые и точные цифровые датчики. Все проблемы снимаются сразу. Стоимость 40$. Датчики дешевле и точнее, симисторы те же. Любые алгоритмы, ШИМ и т.п. строятся любой сложности. Использование - купил - спаял - прошил -работаешь. Никаких таблиц, настроек и т.д. На мой взгляд нужно совместными усилиями готовить именно это, а не повторять устаревшие решения.
Т.е. если хочешь просто - то, что сделано, это обеспечивает. А большую точность нужно получать иначе.
Думай Федя.
P.S. Кстати, единственное, чем бы я поинтересовался из твоих любимых термометров - нельзя ли купить у них только трубки с креплением, без самих термометров, чтобы туда ДС18 (или LM35, тоже TO92) можно было бы засунуть. И подешевле.
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.210 05 Марта 09, 22:19
Овен стоит 2300, с двумя каналами. Работает как часы. Внутри стоит Атмега с 8 кило на борту и всяко-разно. Я для Стила переписывал внутренности, он сказал что вообще можно программу перешить у этого прибора под нас.
То есть там аналогичный контроллер, но более широкого спектра применений с закрытой архитектурой. Юзать его можно "как есть" или почти как есть - не заточишь без кастомизации глобальной. Да и не нужно совершенно, когда есть матеркит.
Давай вообще бросим эту тему и займемся контроллером... хотя я думаю, что каждому устройству есть свой потребитель. Я думаю, нашего третьего надо послушать, что то его сегодня мало на форуме.
По поводу датчиков. Да, приборы классические, напрямую с ними не поработаешь, согласен. Просто здесь идеология Овена, и если у тебя в колонне 2 промдатчика, то и третий автоматически мыслится тоже пром.
Понимаешь, фишка в том, что их очень удобно устанавливать на колонну. Я фото недавно приводил. Ввариваешь трубку-переходник в тело 6х1, на нее сверху силикон 8х1,5 натягиваешь. На датчик диаметром 4 мм надеваешь силикон 5х1,5. И все собираешь до кучи. Уплотнение офигенное, делается за 20 секунд.
И площадь не перекрывает, и стабильно работает.
Если бы современный прибор типа ДС можно было бы запихнуть в нержавейку в 4мм, я бы бросил все прения на тему датчиков легко и навсегда.
В данном случае видимо придется от промисполнения отказаться, но я пока не вижу альтернативы...
То есть там аналогичный контроллер, но более широкого спектра применений с закрытой архитектурой. Юзать его можно "как есть" или почти как есть - не заточишь без кастомизации глобальной. Да и не нужно совершенно, когда есть матеркит.
Давай вообще бросим эту тему и займемся контроллером... хотя я думаю, что каждому устройству есть свой потребитель. Я думаю, нашего третьего надо послушать, что то его сегодня мало на форуме.
По поводу датчиков. Да, приборы классические, напрямую с ними не поработаешь, согласен. Просто здесь идеология Овена, и если у тебя в колонне 2 промдатчика, то и третий автоматически мыслится тоже пром.
Понимаешь, фишка в том, что их очень удобно устанавливать на колонну. Я фото недавно приводил. Ввариваешь трубку-переходник в тело 6х1, на нее сверху силикон 8х1,5 натягиваешь. На датчик диаметром 4 мм надеваешь силикон 5х1,5. И все собираешь до кучи. Уплотнение офигенное, делается за 20 секунд.
И площадь не перекрывает, и стабильно работает.
Если бы современный прибор типа ДС можно было бы запихнуть в нержавейку в 4мм, я бы бросил все прения на тему датчиков легко и навсегда.
В данном случае видимо придется от промисполнения отказаться, но я пока не вижу альтернативы...
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.211 05 Марта 09, 23:27
Да нет, тему бросать совершенно не нужно. То, что сделана простая и понятная конструкция - очень хорошо. И, я думаю, многим больше ничего и не нужно будет. Я к тому, что не нужно усложнять, нужно остановится на том, что есть, только довести до ума.
Смотри, перегонку браги эта конструкция перекрывает полностью. Нужно только два значения (циферки) запомнить - когда ТЭНы отключать и когда прекращать перегонку. Если добавить любой простейший показометр с переключателями Давление/Температура и Установка/Контроль, то вообще будет идеал. Воможность ТЭНов подогрева нужно оставить. Для особо вредных можно в баке вторую трубку для установки термометра сделать. Туда хоть градусник хоть тестер засунут для общего контроля.
Для ректификации - эта конструкция полностью перекрывает стабилизацию давления в баке. Т.е. это отдельный, законченный функциональный элемент, причем установка и контроль давления - в реальных цифрах (в отличие от температуры. И нужно запомнить только одну цифру - температуру завершение процесса.
Температуру дефлегматора можно контролировать по разному. Многие просто тестер с термодатчиком пользуют, кто-то темпкипер с компом и т.д.
Опять же узел контроля дефлегматора - полностью отдельный и независимый. И таким его и нужно делать. Но использовать твои термометры сложно и дорого. Лучше LM35 (TO92, как и у ДС), которая дает сигнал в 10 раз больше. При этом получаем прямой цифровой отсчет температуры на сравнительно простой схеме.
Вот с диаметром трубок конечно засада. 6 мм годится точно, можно засунуть и в 5, но в 4 -никак. И трубки я бы потырил у производителей термометров, а засунуть туда ДС или LM35 не проблема. Ну возьми ты трубку переходник 8, в нее вставишь 6, какая разница?
В общем, по моему, будет полезно сделать такой блочок. Входы на 2 термометра LM35. Выход - на клапан (12В или сеть). Можно посмотреть обе температуры, можно - их разность. Управление клапаном - ШИМ с периодом от 5 до, примерно 50 сек. ШИМ может задаваться ручками или стоять в петле стабилизации температуры дефлегматора или разности температур. Все.
Для тех, кто не хочет комп пользовать вполне должно подойти.
Смотри, перегонку браги эта конструкция перекрывает полностью. Нужно только два значения (циферки) запомнить - когда ТЭНы отключать и когда прекращать перегонку. Если добавить любой простейший показометр с переключателями Давление/Температура и Установка/Контроль, то вообще будет идеал. Воможность ТЭНов подогрева нужно оставить. Для особо вредных можно в баке вторую трубку для установки термометра сделать. Туда хоть градусник хоть тестер засунут для общего контроля.
Для ректификации - эта конструкция полностью перекрывает стабилизацию давления в баке. Т.е. это отдельный, законченный функциональный элемент, причем установка и контроль давления - в реальных цифрах (в отличие от температуры. И нужно запомнить только одну цифру - температуру завершение процесса.
Температуру дефлегматора можно контролировать по разному. Многие просто тестер с термодатчиком пользуют, кто-то темпкипер с компом и т.д.
Опять же узел контроля дефлегматора - полностью отдельный и независимый. И таким его и нужно делать. Но использовать твои термометры сложно и дорого. Лучше LM35 (TO92, как и у ДС), которая дает сигнал в 10 раз больше. При этом получаем прямой цифровой отсчет температуры на сравнительно простой схеме.
Вот с диаметром трубок конечно засада. 6 мм годится точно, можно засунуть и в 5, но в 4 -никак. И трубки я бы потырил у производителей термометров, а засунуть туда ДС или LM35 не проблема. Ну возьми ты трубку переходник 8, в нее вставишь 6, какая разница?
В общем, по моему, будет полезно сделать такой блочок. Входы на 2 термометра LM35. Выход - на клапан (12В или сеть). Можно посмотреть обе температуры, можно - их разность. Управление клапаном - ШИМ с периодом от 5 до, примерно 50 сек. ШИМ может задаваться ручками или стоять в петле стабилизации температуры дефлегматора или разности температур. Все.
Для тех, кто не хочет комп пользовать вполне должно подойти.
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.6K

Отв.212 06 Марта 09, 00:11 (через 45 мин)
6 мм годится точно, можно засунуть и в 5, но в 4 -никак.Rudy, 05 Марта 09, 23:27В 5 мм шикарно с натягом вставляются и ds18b20 и ds1821, иногда нушно слегка подправить пластик корпуса надфильком.
ds1821 - особо прикольная зверушка, она может работать в режиме автономного термостата.
Её на две ноги подаешь питание +5В, а на третей ноге появляется логический уровень больше уставки или ментше уставки, причем с программируемым гистерезисом.
Внутри у неё флешка, в неё записываешь температуры порогов включения/отключения, а дальше сразу ей можно оптотиристор управлять.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.213 06 Марта 09, 00:16 (через 5 мин)
Только сначала пороги нужно запрограммить. Кстати простейший программатор с кнопочками 1 и 0 сделать элементарно.
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.214 06 Марта 09, 09:21
Убедительно, счас пойду в магазин узнавать насчет ЛМ35

Отв.215 06 Марта 09, 11:51
Котище, спасибо, ты мне дал ценнейшую информацию по 1821!
Руди, вот тут уж точно программатор - излишество. СОМ-переходник с трехдырочным разъёмом под ножки ТО92 и программка для изменения уставок будет проще. Хотя каждому своё.
Руди, вот тут уж точно программатор - излишество. СОМ-переходник с трехдырочным разъёмом под ножки ТО92 и программка для изменения уставок будет проще. Хотя каждому своё.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.216 06 Марта 09, 12:09 (через 18 мин)
А мне кажется некоторым понравится конструкция на одной микросхеме с двумя кнопками с возможностью гордо изобразить из себя компьютер. И обязательно с подробным описанием на 50 страницах и таблицами кодов. Ну как в Овене.

Airdriver
Специалист
ХМАО Нягань
198 35

Отв.217 06 Марта 09, 13:22
Господа, а контроллер с аналоговым выходом, по цене и качеству способный удовлетворить рядового самогонщика, кому нибудь встречался? NM8036 всем хорош, но регулировани удобнее и эффективнее осущестлять плавным ПИД регулированием, особенно в таких инертых системах как колонна!
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.218 06 Марта 09, 13:42 (через 21 мин)
Убедительно, счас пойду в магазин узнавать насчет ЛМ35В нашем городе нет таких датчиков и, говорят, не было.
игорь223, 06 Марта 09, 09:21
Купил с досады ДС, сегодня вечером пилять ее буду надфилем.....
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.219 06 Марта 09, 16:59
Господа, а контроллер с аналоговым выходом, по цене и качеству способный удовлетворить рядового самогонщика, кому нибудь встречался? NM8036 всем хорош, но регулировани удобнее и эффективнее осущестлять плавным ПИД регулированием, особенно в таких инертых системах как колонна!Airdriver, 06 Марта 09, 13:22А зачем аналоговый выход? Куда ты его подключать будешь?
2-секундный ШИМ с брезенхемом с дискретом 1% тебя не устроит? С цифровым ПИД фильтром?
LM35DZ есть в ЧипДипе по 83 руб, в его интернет магазине - по 76 - http://www.chipdip.ru/product0/400463881.aspx , в промэлектронике навалом, аж по 25 руб, куча в efind.ru http://www.efind.ru/icsearch/?search=lm35dz .
Пилите, Шура, пилите.@