Урий Дежурный Лабинск 14.7K 6.1K
Отв.3560  07 Июля 23, 09:42
Где именно?Dry Gin, 07 Июля 23, 09:18
Чё непонятного. На выходе конечно, куда дует.
Mihalich Профессор Михайловские мы 2.1K 821
Отв.3561  07 Июля 23, 10:14 (через 32 мин)
Т воздуха на входе в радиатор 30
Т воздуха на вентиляторе 55fus111, 07 Июля 23, 08:58
Вроде неплохая "дельта" - 25 градусов!
Dry Gin Профессор Котобург 15.3K 2.4K
Отв.3562  07 Июля 23, 10:39 (через 26 мин)
вентилятор вытягивает с радиатора вот на нём и измерял Т воздухаfus111, 07 Июля 23, 09:40
Теперь понял. Я бы предложил нагнетающий вместо вытягивающего. КПД будет выше.
просто хол Кандидат наук Кропоткин 368 175
Отв.3563  07 Июля 23, 10:52 (через 14 мин)
Теперь понял. Я бы предложил нагнетающий вместо вытягивающего. КПД будет выше.Dry Gin, 07 Июля 23, 10:39
Ну это ж как-то обосновать надо. Где такое написано?
Урий Дежурный Лабинск 14.7K 6.1K
Отв.3564  07 Июля 23, 11:26 (через 34 мин)
У джина метод тыка лучшее обоснование
Автономная система охлаждения (водяная)
Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Dry Gin Профессор Котобург 15.3K 2.4K
Отв.3565  07 Июля 23, 11:53 (через 27 мин)
Ну это ж как-то обосновать надо.просто хол, 07 Июля 23, 10:52
Вытяжной создаёт разряжение и воздух тянет по пути наименьшего сопротивления, то есть не только через радиатор, но и во все щели. В нагнетающем такой фигни нет.
Урий Дежурный Лабинск 14.7K 6.1K
Отв.3566  07 Июля 23, 11:56 (через 4 мин)
Нагнетающий создаёт давление и воздух прётся не только через радиатор но и во все щели
Dry Gin Профессор Котобург 15.3K 2.4K
Отв.3567  07 Июля 23, 12:02 (через 7 мин)
Урий, да, но только сначала контачит с радиатором за счёт реактивных свойств потока.
Урий Дежурный Лабинск 14.7K 6.1K
Отв.3568  07 Июля 23, 12:15 (через 13 мин)
пипец ты умный
Автономная система охлаждения (водяная)
Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 11K 2.8K
Отв.3569  07 Июля 23, 12:33 (через 19 мин)
Dry Gin,
Есть работы по определению что лучше : сосать либо нагнетать. Тема актуальная. Отсос на с десяток процентов эффективнее. Компрессором сжимая воздух поднимаешь его температуру перед радиатором. Ну и ещё ряд нюансов. И по правильному эффективнее отсасывать. Гусарам молчать.
Dry Gin Профессор Котобург 15.3K 2.4K
Отв.3570  07 Июля 23, 12:51 (через 18 мин)
Отсос на с десяток процентов эффективнее.Виктрыч, 07 Июля 23, 12:33
Можно ссылку?

Компрессором сжимая воздух поднимаешь его температуру перед радиатором.Виктрыч, 07 Июля 23, 12:33
Компрессором? А нахрена его компрессором?

Ну и ещё ряд нюансов.Виктрыч, 07 Июля 23, 12:33
Ну блин, Виктрыч, из тебя надо клещами вытаскивать? Каких ещё нюансов?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 11K 2.8K
Отв.3571  07 Июля 23, 12:54 (через 4 мин)
Dry Gin,
Какая блин ссылка. Опыт почти прошедшей жизни без гугла.

Добавлено через 1мин.:

В догонку. Чем мудрый отличается от умного?
fus111 Бакалавр Озёры 84 8
Отв.3572  07 Июля 23, 13:27 (через 34 мин)
Вытяжной создаёт разряжение и воздух тянет по пути наименьшего сопротивления, то есть не только через радиатор, но и во все щели.Dry Gin, 07 Июля 23, 11:53
нет никаких щелей, диффузор вентилятора уплотнен по периметру поролоном, так что вытягивает вентилятор только через соты радиатора.
Сегодня надо крыльцо до варить, а завтра буду собирать из 2х радиаторов
Mihalich Профессор Михайловские мы 2.1K 821
Отв.3573  07 Июля 23, 15:20
Господа гусары физики!
Предлагаю решить простую задачку.
Мощность = 4 000 Вт (для упрощения примем мощность в кубе = мощность в дефе).
Разность температур воды на входе-выходе радиатора - 11 градусов.
Скорость потока воды (масса воды за один час) - сколько получится? Будет ли коррелировать с измеренной fus111?
Если да - то "косяков" в автономке нет, она тупо не справляется. Если же разница будет большой - значит что-то работает не так...

У меня голова сегодня не соображает...
Прикинул за период 1 час:
Энергия нагрева = 4000Вт*3600с = 14 400 000 Вт
Теплоемкость воды = 4190Дж/кг*с
Энергия, выделенная при охлаждении воды = Масса(воды)*Разница температур*Теплоемкость, отсюда масса = Энергия/(теплоемкость*разница температур)
Масса воды = 14 400 000/(4 190 * 11) = 312кг
Поток 312л/час.
Dry Gin Профессор Котобург 15.3K 2.4K
Отв.3574  07 Июля 23, 15:56 (через 37 мин)
Mihalich, молодец, не поленился. Только вот если поток сделать в два раза больше, 624 л/ч, то и дельта на радиаторе уменьшится. Не знаю, насколько, но судя по всему примерно в те же два раза, может чуть меньше. А почему? А потому что проблема именно в радиаторе, не справляется он. Хотя по идее должен.
fus111 Бакалавр Озёры 84 8
Отв.3575  07 Июля 23, 16:36 (через 40 мин)
Mihalich,
Dry Gin,
Если ошибаюсь поправьте.
Т.е. необходимо увеличить проходное сечение всей магистрали, в том числе димрота, чтобы увеличить скорость протока ОЖ?
Потому как циркуль может качать 1,24 куб/ч а повысительный так вообще 1,8куб/ч.
Mihalich Профессор Михайловские мы 2.1K 821
Отв.3576  07 Июля 23, 16:46 (через 11 мин)
fus111, прирост скорости "прокачки" вдвое не означает, что эффективность автономки увеличится вдвое.
Попробуй два радиатора в параллель подключить. Не поможет - будешь думать как "узкое место" в виде димрота обойти.
Dry Gin Профессор Котобург 15.3K 2.4K
Отв.3577  07 Июля 23, 17:06 (через 20 мин)
повысительный так вообще 1,8куб/ч.fus111, 07 Июля 23, 16:36
Ставь повысительный повышающий. Или можно двумя насосами схемку сделать с гидрострелкой.

Добавлено через 4мин.:

Попробуй два радиатора в параллель подключить.Mihalich, 07 Июля 23, 16:46
Mihalich, не согласен. Там похоже основной поток по какой-то одной радиаторной трубке идёт, а остальные просто болтаются. Параллельно подключишь, вообще ничего не изменится.
fus111 Бакалавр Озёры 84 8
Отв.3578  07 Июля 23, 17:23 (через 18 мин)
Попробуй два радиатора в параллель подключить. Не поможет - будешь думать как "узкое место" в виде димрота обойти.Mihalich, 07 Июля 23, 16:46
я думал их последовательно соединить.
Приход в тот на котором стоит вентилятор, из него уходит во второй радиатор который стоит сзади первого. Между радиаторами замкнутое пространство, по периметру проложу поролон.
Перейти на димрот из гофры не позволяет потолок.
Или можно двумя насосами схемку сделать с гидрострелкой.Dry Gin, 07 Июля 23, 17:06
мне проще дом построить, чем такое собрать)))
Спасибо коллеги,завтра надеюсь соберу, попробую и отпишусь.
Dry Gin Профессор Котобург 15.3K 2.4K
Отв.3579  07 Июля 23, 18:06 (через 43 мин)
Приход в тот на котором стоит вентилятор, из него уходит во второй радиатор который стоит сзади первого.fus111, 07 Июля 23, 17:23
А лучше последовательно в отдельных блоках, и за балкон их вывесить.

мне проще дом построить, чем такое собратьfus111, 07 Июля 23, 17:23
Да проще простого. Повышающий на вход димрота. Циркуль на вход радиатора и на полную катушку его. С радиатора в расширительный бачок. Между выходом димрота и выходом расширительного бачка перемычка. Примерно так.

Добавлено через 1мин.:

Ща, нарисую)