постановка задачи автоматического контроля безопасности при ректификации
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.240 29 Окт. 09, 18:31
По количеству органов управления и вариантов выбора ты уверенно приближаешься к компьютерной проге. Осталось немного
Отв.241 29 Окт. 09, 18:43, через 13 мин
Обрати внимание на главное. Не надо думать. В стандартном варианте все тумблеры - вверх.
Если так включишь, никогда не ошибешься.
Если так включишь, никогда не ошибешься.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.242 29 Окт. 09, 19:00, через 17 мин
Это важно. Универсальность сильно вредит простоте, если сам делаешь и железо и электронику все можно упростить на пару порядков.
А с чего ты получаешь сигнал "Нет воды" - с термореза на аварийной трубке? Что-то много деталей на входе.
А с чего ты получаешь сигнал "Нет воды" - с термореза на аварийной трубке? Что-то много деталей на входе.
Отв.243 29 Окт. 09, 19:11, через 12 мин
Нет воды - контактный датчик на потоке воды. Пока это два 5-сантиметровых отрезка нержавячей трубки, разделенных кускам шланга ПВХ. В верхней трубке маленькая дюрочка для слива воды если поток прекратится. Сопротивление между трубками с водой - 60-100 кОм, без воды - больше 1 МОм.
Вода соединяет вход SET с нулём, а плюс на контакт ИКС поступает только в том случае, когда вода должна течь. RC пришлось поставить для того, чтобы задержать начало контроля, чтобы вода успела пройти тракт охлаждения и появиться на выходе.
Вода соединяет вход SET с нулём, а плюс на контакт ИКС поступает только в том случае, когда вода должна течь. RC пришлось поставить для того, чтобы задержать начало контроля, чтобы вода успела пройти тракт охлаждения и появиться на выходе.
сообщение удалено
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.244 13 Нояб. 09, 13:14
Запал, тебя можно поздравить, твоя идея про термодатчик на аварийной трубке отлично сработала у Сергея 1972. Он поставил резервный термометр (управлялка на BM8036) на аварийную трубку. Он засек повышенный нагрев и объявил ававрию. Оказалость, что был слишком малый поток воды и дефлегматор перестал справляться.
Pектификатор
Бакалавр
москва
82 32
Отв.245 10 Янв. 10, 01:15
А вот мой автомат управления/защиты.
После замены насадки с мочала на спиральки производительность колонны упал, а время перегона выросло, поэтому решил немного её автоматизировать – чтобы можно было отойти хоть на пару часов, или на ночь спать спокойно.
Был изготовлен аналоговый автомат управления колонной, который имеет следующие функции:
- измерение давления в кубе с помощью тензодатчика MPXM2010GST1 и его индикация на щитовом стрелочном приборе;
- стабилизация давления в кубе. Работает следующим образом: Сигнал с тензодатчика подаётся на усилитель, далее на компаратор с регулируемым порогом и регулируемым гистерезисом, далее на симисторный регулятор мощности. Сигнал с выхода компаратора логический, «1» - давление в кубе больше порога, «0» - давление меньше порога. У регулятора мощности 2 потенциометра, задают независимо мощность нагрева при входном сигнале «1» и «0». За счёт этого добиваемся более плавного изменения давления в процессе стабилизации.
- отключение при аварии. Схема защиты срабатывает по следующим событиям: превышение давления в кубе (по сигналу с тензодатчика), превышение давления в кубе (по аварийному контактному манометру), превышение температуры по одному из двух термодатчиков, температура срабатывания – 72 С. Термодатчики установлены один – на выходе воды из дефлегматора, второй – на выходе из дефлегматора в атмосферу. В случае срабатывания защиты происходит отключение собственно самого автомата управления, ТЭНа и дополнительных потребителей (2 розетки, к которым подсоединена система замкнутого охлаждения).
После замены насадки с мочала на спиральки производительность колонны упал, а время перегона выросло, поэтому решил немного её автоматизировать – чтобы можно было отойти хоть на пару часов, или на ночь спать спокойно.
Был изготовлен аналоговый автомат управления колонной, который имеет следующие функции:
- измерение давления в кубе с помощью тензодатчика MPXM2010GST1 и его индикация на щитовом стрелочном приборе;
- стабилизация давления в кубе. Работает следующим образом: Сигнал с тензодатчика подаётся на усилитель, далее на компаратор с регулируемым порогом и регулируемым гистерезисом, далее на симисторный регулятор мощности. Сигнал с выхода компаратора логический, «1» - давление в кубе больше порога, «0» - давление меньше порога. У регулятора мощности 2 потенциометра, задают независимо мощность нагрева при входном сигнале «1» и «0». За счёт этого добиваемся более плавного изменения давления в процессе стабилизации.
- отключение при аварии. Схема защиты срабатывает по следующим событиям: превышение давления в кубе (по сигналу с тензодатчика), превышение давления в кубе (по аварийному контактному манометру), превышение температуры по одному из двух термодатчиков, температура срабатывания – 72 С. Термодатчики установлены один – на выходе воды из дефлегматора, второй – на выходе из дефлегматора в атмосферу. В случае срабатывания защиты происходит отключение собственно самого автомата управления, ТЭНа и дополнительных потребителей (2 розетки, к которым подсоединена система замкнутого охлаждения).
Edgars1950
Специалист
LATVIA
174 145
Отв.246 11 Янв. 10, 23:16
Утечка жидкого или парообразного спирта.Игорь, 28 Апр. 08, 01:59
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 395
Отв.247 24 Янв. 10, 23:17
Андрюха
Научный сотрудник
Полтава, УКРАИНА
421 82
Отв.248 05 Апр. 10, 13:16
у меня есть подобный, прикольно наблюдать как он показывает зашкаливающее опьянение просто когда держешь его в салоне автомобиля и пшикаешь зимним омывателем на стекла. водителям на заметку - "в трубочку" дышать нужно на свежем воздухе а не в салоне!
Свешников
Студент
Иркутск
42 2
Отв.249 07 Апр. 10, 17:18
Как я понял для срабатывания аварийной автоматики достаточно три датчика.
Один аварийный датчик темперратуры на трубке связи с атмосферой дефлегматора,
второй аварийный датчик температуры в кубе в близком контакте с теном или тенами и третий аварийный датчик давления в кубе.
Срабатывание любого из этих датчиков "вырубают" питание всей установки (по крайней мере питание тенов). Очень удобно если датчики типа "защелка" - для включения питания установки или тенов необходимо установить датчик или датчики в исходное положение.
Ели устанавливается электронная аврийная система то она должна иметь собственное питание и работать автономно.
По контролю аварийной защиты.
Аварийный датчик температуры в трубке связи с атмосферой дефлегматора контролирует ситему охлаждения (нет охлаждения температура "подскочит") и переполнение дефлегматора флегмой (пошла флегма температура "подскочит").
Аварийный датчик температуры в кубе контролирует уровень в кубе (при "оголении" тенов температура тена "подскочит" или если куб не заправлен то температура тена тоже "подскочит").
Аварийный датчик давления в кубе и так понятно зачем нужен.
Для усключения поражения током колона должна быть заземлена и подключена через УЗО.
Если чего я не так понял - поправте.
P.S.
Просверлил посадочные отверстия для тенов (весь изматерился - нержавейка оказалась легированной) сверлом тридцателетней давности - современные ваааще не брали.
Намотал змеевик из восьми милиметровой трехметровой медной трубки, но немного пролетел с внутреним диаметром (щас думаю как поправить положение).
Капил пускатель на 18А и тумблер на 10А. Ищу более менее небольшие кнопки обычныю для на "Пуск" и красную типа "Грибок" на "Стоп".
Один аварийный датчик темперратуры на трубке связи с атмосферой дефлегматора,
второй аварийный датчик температуры в кубе в близком контакте с теном или тенами и третий аварийный датчик давления в кубе.
Срабатывание любого из этих датчиков "вырубают" питание всей установки (по крайней мере питание тенов). Очень удобно если датчики типа "защелка" - для включения питания установки или тенов необходимо установить датчик или датчики в исходное положение.
Ели устанавливается электронная аврийная система то она должна иметь собственное питание и работать автономно.
По контролю аварийной защиты.
Аварийный датчик температуры в трубке связи с атмосферой дефлегматора контролирует ситему охлаждения (нет охлаждения температура "подскочит") и переполнение дефлегматора флегмой (пошла флегма температура "подскочит").
Аварийный датчик температуры в кубе контролирует уровень в кубе (при "оголении" тенов температура тена "подскочит" или если куб не заправлен то температура тена тоже "подскочит").
Аварийный датчик давления в кубе и так понятно зачем нужен.
Для усключения поражения током колона должна быть заземлена и подключена через УЗО.
Если чего я не так понял - поправте.
P.S.
Просверлил посадочные отверстия для тенов (весь изматерился - нержавейка оказалась легированной) сверлом тридцателетней давности - современные ваааще не брали.
Намотал змеевик из восьми милиметровой трехметровой медной трубки, но немного пролетел с внутреним диаметром (щас думаю как поправить положение).
Капил пускатель на 18А и тумблер на 10А. Ищу более менее небольшие кнопки обычныю для на "Пуск" и красную типа "Грибок" на "Стоп".
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.250 27 Сент. 10, 18:06
У меня уже сутки (даже вторые пошли) идет процесс перегонки виноградной браги на первичный СС.
В исходнике - 250л браги, подача примерно 10л/час, на выходе СС примерно 35% (как в букваре писано). В приемной пластиковой бочке, емкостью 80л, уже около 60-ти, а то и больше - к вечеру закончится, судя по остатку браги.
Вот это, бля, красота - включил...и свободен!!! Реально, очень комфортно процесс идет.
Но.
НО!!!
Предстваил, что было бы, еслиб, к примеру, автономка охлаждения выключилась. А я вся прошлую ночь крепко выпимши продрых, а с утра в Ростов укатил на целый день ((((
Надо серьезно думать об автоматизации безопасности процесса - вопрос архиважный, постоянно на завтра откладываемый, в силу русской традиционной ментальности "на авось".
Серьезно совершенно - надо бы порыться в недрах форума (раз) и обсудить коллективно варианты аларма и способы уберегания от оных (два).
Я бы предпочел автономную и непривязанную к конкретике систему безопасности, инвариантную вообще относительно вида занятия, с отправкой смс хозяину (ну это-то легко)
В исходнике - 250л браги, подача примерно 10л/час, на выходе СС примерно 35% (как в букваре писано). В приемной пластиковой бочке, емкостью 80л, уже около 60-ти, а то и больше - к вечеру закончится, судя по остатку браги.
Вот это, бля, красота - включил...и свободен!!! Реально, очень комфортно процесс идет.
Но.
НО!!!
Предстваил, что было бы, еслиб, к примеру, автономка охлаждения выключилась. А я вся прошлую ночь крепко выпимши продрых, а с утра в Ростов укатил на целый день ((((
Надо серьезно думать об автоматизации безопасности процесса - вопрос архиважный, постоянно на завтра откладываемый, в силу русской традиционной ментальности "на авось".
Серьезно совершенно - надо бы порыться в недрах форума (раз) и обсудить коллективно варианты аларма и способы уберегания от оных (два).
Я бы предпочел автономную и непривязанную к конкретике систему безопасности, инвариантную вообще относительно вида занятия, с отправкой смс хозяину (ну это-то легко)
Отв.251 28 Сент. 10, 01:34
СМС это излишество. При шухере система должна остановить подачу, отбор, нагрев и воду и сохранить информацию о причине останова. При этом она должна запищать и/или "нажать на кнопочку" радиозвонка чтобы можно было услышать в соседней комнате или в постели.
Об удобстве радиозвонка могут рассказать коллеги СержиоXXL и Piks.
Для запоминания аварии я использую микросхемку 561ТР2 (аналог CD4043A), это четыре RS триггера в одном корпусе. Поэтому каналов аварии у меня четыре.
При периодической перегонке это:
- отключение электроэнергии;
- появление воды или самогона на полу;
- перегрев продукта (устанавливаю порог 50 градусов);
- температура в кубе (устанавливаю порог 100 градусов).
Основа системы - реле с одной переключающейся группой контактов, которая пока всё нормально, даёт 12 вольт на все системы управления, а при появлении любого из сигналов стопа оставляет гореть светодиод этого сигнала и переключает 12 вольт с систем управления на буззер и на кнопку радиозвонка.
Для непрерывной перегонки можно вместо последнего параметра придумать что-то другой. Например, снижение температуры барды ниже какого-то порога.
В качестве контроля порогов использую дигитоповский двухканальный терморегулятор ТР-6. Можно использовать любой прибор контроля температуры.
Об удобстве радиозвонка могут рассказать коллеги СержиоXXL и Piks.
Для запоминания аварии я использую микросхемку 561ТР2 (аналог CD4043A), это четыре RS триггера в одном корпусе. Поэтому каналов аварии у меня четыре.
При периодической перегонке это:
- отключение электроэнергии;
- появление воды или самогона на полу;
- перегрев продукта (устанавливаю порог 50 градусов);
- температура в кубе (устанавливаю порог 100 градусов).
Основа системы - реле с одной переключающейся группой контактов, которая пока всё нормально, даёт 12 вольт на все системы управления, а при появлении любого из сигналов стопа оставляет гореть светодиод этого сигнала и переключает 12 вольт с систем управления на буззер и на кнопку радиозвонка.
Для непрерывной перегонки можно вместо последнего параметра придумать что-то другой. Например, снижение температуры барды ниже какого-то порога.
В качестве контроля порогов использую дигитоповский двухканальный терморегулятор ТР-6. Можно использовать любой прибор контроля температуры.
сообщения удалены (2)
борбос
Доктор наук
UA
762 83
Отв.252 28 Сент. 10, 10:45
Как обеспечить отключение если нарушилась герметичность соединения и пары спирта идут в помещение?
Это самое сложное и опасное.ИМХО
Это самое сложное и опасное.ИМХО
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.253 28 Сент. 10, 19:09
Наша песня хороша, начинай сначала )))
Ветку просмотрел наискосо, интересно начало и конец. Пишу несколько сумбурно, скорее для критики, чем для "итого". То есть это еще не техзадание, но - подготовка к нему.
Предварительно повторюсь - есть мысль создать автономную систему мониторинга (контроля) и аварийного реагирования (ну пусть АСКАР будет, или СКА)))). Кторая будет работать независимо и инвариантно по отношению к текущему техпроцессу в каморке винокура.
Итак, возможные проблемы, на которые нужно отреагировать.
- Ткуба больше критической, скажем в 105С
- Нет воды в охлаждающем путепроводе
- Пары спирта в воздухе
- Огонь/дым в помещении
- Вода на полу в помещении
- Переполнение премной емкости
- Пробит тен куба (ПГ-ра) - потенциал на металлическом оборудовании
- Продукт имеет высокую температуру (скажем, в 70С)
Может, еще чего забыл, пока неважно.
Чем управляем
1. Нагрев, тены
2. Охлаждение, вода
3. Пейджер оповещения
4,5,6 - каналы запасные
Датчики, потребные для контроля.
Есть очевидное и большое перекрытие мониторинга событий по датчикам, но по мне - и фиг с ним
1. Термометр в кубе.
Сразу оговорюсь, в кубе штатно должно стоять еще две приблуды - соска (механический стравливатель) и термоконтакт отключения нагрева, настроенный на Т в 115С. Дополнительные предохранители, копеечные и простые как те же две копейки, но - действенные.
2. Термометр дефлегматорной трубки связи
3. Термометр стекающего продукта
4. Датчик паров спирта на потолке
5. Пожарный датчик там же
6. Датчик воды в шланге
7. Датчик воды на полу
8. Узо на входе всего
9, 10, 11.... - запасные входы, расширение на будущее
Нужен процессорный контроллер, очевидно, с несколькими сценариями работы (а может и нет). То есть, к примеру
1. Дистилляция
2. Ректификация
3. Вакуум
4. НБК
5. Заторная стиралка
6,7. Резерв
Проще заранее прописать сценарии работы с датчиками (нужно прикинуть, все ли и всегда ли нужны) и если все и всегда - то тогда сценарии и не нужны вроде.
Как то так, на "первый" взгляд )))
Ветку просмотрел наискосо, интересно начало и конец. Пишу несколько сумбурно, скорее для критики, чем для "итого". То есть это еще не техзадание, но - подготовка к нему.
Предварительно повторюсь - есть мысль создать автономную систему мониторинга (контроля) и аварийного реагирования (ну пусть АСКАР будет, или СКА)))). Кторая будет работать независимо и инвариантно по отношению к текущему техпроцессу в каморке винокура.
Итак, возможные проблемы, на которые нужно отреагировать.
- Ткуба больше критической, скажем в 105С
- Нет воды в охлаждающем путепроводе
- Пары спирта в воздухе
- Огонь/дым в помещении
- Вода на полу в помещении
- Переполнение премной емкости
- Пробит тен куба (ПГ-ра) - потенциал на металлическом оборудовании
- Продукт имеет высокую температуру (скажем, в 70С)
Может, еще чего забыл, пока неважно.
Чем управляем
1. Нагрев, тены
2. Охлаждение, вода
3. Пейджер оповещения
4,5,6 - каналы запасные
Датчики, потребные для контроля.
Есть очевидное и большое перекрытие мониторинга событий по датчикам, но по мне - и фиг с ним
1. Термометр в кубе.
Сразу оговорюсь, в кубе штатно должно стоять еще две приблуды - соска (механический стравливатель) и термоконтакт отключения нагрева, настроенный на Т в 115С. Дополнительные предохранители, копеечные и простые как те же две копейки, но - действенные.
2. Термометр дефлегматорной трубки связи
3. Термометр стекающего продукта
4. Датчик паров спирта на потолке
5. Пожарный датчик там же
6. Датчик воды в шланге
7. Датчик воды на полу
8. Узо на входе всего
9, 10, 11.... - запасные входы, расширение на будущее
Нужен процессорный контроллер, очевидно, с несколькими сценариями работы (а может и нет). То есть, к примеру
1. Дистилляция
2. Ректификация
3. Вакуум
4. НБК
5. Заторная стиралка
6,7. Резерв
Проще заранее прописать сценарии работы с датчиками (нужно прикинуть, все ли и всегда ли нужны) и если все и всегда - то тогда сценарии и не нужны вроде.
Как то так, на "первый" взгляд )))
Отв.254 28 Сент. 10, 19:33, через 24 мин
Снова планов громадьё...
надо упрощать до безобразия, решать упрощенную задачу, параллельно определять новые болевые точки и отбрасывать ненужные.
Кстати, 70 - много. При температуре самогона выше 55 и спирта выше 45 уже идет заметное испарение.
надо упрощать до безобразия, решать упрощенную задачу, параллельно определять новые болевые точки и отбрасывать ненужные.
- Ткуба больше критической, скажем в 105СИМХО не нужно. Когда температура достигла 98 или 100 градусов, всё должно остановиться. Дополнительный контроль будет дублем. На мой взгляд дубли допустимы только тогда, когда все необходимые контроли уже осуществляются.
- Нет воды в охлаждающем путепроводеЕсли контролируешь температуру продукта, наличие воды - дублирующая проверка
- Продукт имеет высокую температуру (скажем, в 70С)
Кстати, 70 - много. При температуре самогона выше 55 и спирта выше 45 уже идет заметное испарение.
- Вода на полу в помещенииТоже дубль. Один датчик потопа решает обе задачи.
- Переполнение премной емкости
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.255 28 Сент. 10, 21:14
Я и говорю, много повторов.
Но я их сознательно допускаю, и даже - приветствую. Многоконтурность систем защиты - всегда и однозначно благо, тем более, что дело копеечное, при обработке инфы процессором.
Программно можно задавать любую Т, это уже тактика. ))
Но я их сознательно допускаю, и даже - приветствую. Многоконтурность систем защиты - всегда и однозначно благо, тем более, что дело копеечное, при обработке инфы процессором.
ИМХО не нужно. Когда температура достигла 98 или 100 градусов, всё должно остановиться.Игорь, 28 Сент. 10, 20:33Дважды за сентябрь при перегонке мною густых выжимок винограда - ими забивало кожухотрубник. И оба раза такого рода "предохранитель" исправно срабатывал на 115С, выключая нагрев ПГ (и куба, соответственно). Термометр в кубе был, но оба раза носил иллюстративный характер. Пищал, правда - но я был далеко, и занят иным. Тем не менее, представим, что термометр "глюканул". Цена же вопроса дублирования жестким термостатвыключалкой - 70 рублей в розницу.
Кстати, 70 - много.Игорь, 28 Сент. 10, 20:33Согласен, хотя для меня норма в приемнике - СС около 50-55С.
Программно можно задавать любую Т, это уже тактика. ))
Один датчик потопа решает обе задачи.Игорь, 28 Сент. 10, 20:33Тем не менее - самогоном мыть полы жалко )))
dmitriy79
Научный сотрудник
МО
1.7K 358
Отв.256 28 Сент. 10, 21:52, через 39 мин
Я право слово не силен в автоматике,но на прежнем месте работы КИПОВЦЫ использовали логические элементы
фирма изготовитель,Сименс, устройство называлось logo!, не раз был свидетелем программирования довольно любопытно,возможность поставить виртуальные реле,триггеры,таймеры,один недостаток,как всегда -цена.
фирма изготовитель,Сименс, устройство называлось logo!, не раз был свидетелем программирования довольно любопытно,возможность поставить виртуальные реле,триггеры,таймеры,один недостаток,как всегда -цена.
Отв.257 28 Сент. 10, 22:02, через 11 мин
Многоконтурность систем защиты - всегда и однозначно благо, тем более, что дело копеечное, при обработке инфы процессором.игорь223, 28 Сент. 10, 21:14На мой взгляд это зло. Каждый лишний контур защиты, каждая лишняя дорожка на плате, каждаяч пайка - потенциальный источник неисправности.
По выжимкам, забивающим кожухотрубник - я и говорю, что нужен не термометр, писк которого ты не слышишь, а четко работающий механизм, отключающий нагрев по завершению процесса. Тогда и при забивании выжимками кожухотрубника произошел бы останов.
А так - что толку от предохранителя на 115 вольт, который никогда не срабатывает, и черег пару месяцев уже неизвестно работает ли он вообще или не отпаялся ли от него провод.
Почему я ставлю вопрос таким образом, все попытки затеять дискуссию о безопасности приводили к появлению списка из кучи пунктов, от одного только взгляда на который опускались руки. Поэтому я ущел из дискуссии и просто взял и сделал то, что считал правильным.
Я повторю. При стопе должны отключиться нагрев и подача воды, а при ректификации еще и закрыться отбор. Нефиг палить клапан.
Стоп бывает правильный и аварийный.
Правильный стоп происходит при достижении температуры в кубе 99-100 градусов, сколько укажешь. При этом остается гореть зеленый светодиод.
Аварийный стоп происходит при трёх (можно расширить) ситуациях:
- при отключении электроэнергии (загорается красный светодиод "конец света";
- при появлении жидкости на полу (загорается красный светодиод "потоп"
- при прочей неисправности (загорается светодиод "Прочее")
"На линию прочая неисправность" подключается сколько угодно контрольных приборов, которые при неприятности дают на эту линию через диод +9-12 вольт. Это могут быть сигнализаторы загазованности, датчики давления или температуры, хоть датчики движения - нет никакой разницы.
Если есть желание сделать расшифровку большего количества неприятностей - нет проблем. Каждая микросхемка ТР2 и жменька расыпухи добавит 4 канала запоминания.
Вот и возникает вопрос - а нафига процессор?
представим, что термометр "глюканул"игорь223, 28 Сент. 10, 21:14Бывает. И будет обидно. Не менее обидно будет если глюканет жесткая термовыключалка. Может еще две поставить?
quote author=игорь223 link=topic=85.msg1109819#msg1109819 date=1285694054]Тем не менее - самогоном мыть полы жалко )))[/quote]Игорь, датчик потопа отключит нагрев как только самогон попадёт на пол. Такого количества самогона не хватит чтобы вымыть пол.
борбос
Доктор наук
UA
762 83
Отв.258 28 Сент. 10, 23:03
Многоконтурность систем защиты - всегда и однозначно благо, тем более, что дело копеечное, при обработке инфы процессором.игорь223, 28 Сент. 10, 21:14А если процессор умрёт?
Для запоминания аварии я использую микросхемку 561ТР2 (аналог CD4043A), это четыре RS триггера в одном корпусе. Поэтому каналов аварии у меня четыре.При периодической перегонке это: - отключение электроэнергии;- появление воды или самогона на полу;- перегрев продукта (устанавливаю порог 50 градусов);- температура в кубе (устанавливаю порог 100 градусов).Игорь, 28 Сент. 10, 01:34Это простое добавление к существующей системе автоматики будет конечно работать. А что будет если пробьётся управляющий нагревом тиристор или заклинит клапан?
Всё-таки система защиты должна иметь свой отдельный независимый дополнительный контур.ИМХО.
Отв.259 28 Сент. 10, 23:31, через 29 мин
Поищите в Яндексе "Датчик газа на микроконтроллере ATtiny13".
И раньше по ветке-использование датчиков метана для диагностики утечек спирта.
Примерно так.
И раньше по ветке-использование датчиков метана для диагностики утечек спирта.
Примерно так.