Стабилизированный регулятор мощности с внешним управлением

Отв.440 07 Марта 15, 10:44
ясно, а почему 16я мега? в 8ю код не влезает или таблицы?
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K

Отв.441 07 Марта 15, 11:03 (через 19 мин)
16-я потому что была заготовка на нём: проц-клава-энкодер-дисплей-бп которую ранее планировал под другой девайс. код занимает около 6к.
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K

Отв.442 11 Марта 15, 13:25
V_B, ну вот оно счастье
пришла наконец-то посылка с ISO1050DUBR
теперь думаю а на сколько критично развязку DC-DC ставить, может просто дать питание с другого стабилизатора?
пришла наконец-то посылка с ISO1050DUBR
теперь думаю а на сколько критично развязку DC-DC ставить, может просто дать питание с другого стабилизатора?
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K

Отв.443 12 Марта 15, 11:20
Еще мимоходом купил несколько интересных микросхем, называются System Basis Chip
на борту регуляторы напряжения (питают в т.ч. и микроконтроллер), трансиверы CAN и LIN шин.
The device works as an advanced power management unit for the MCU with additional integrated circuits such as sensors and CAN transceivers.
It has a built-in enhanced high-speed CAN interface (ISO11898-2 and -5) with local and bus failure diagnostics, protection, and fail-safe operation modes. The SBC may include zero, one or two LIN 2.1 interfaces with LIN output pin switches.
на борту регуляторы напряжения (питают в т.ч. и микроконтроллер), трансиверы CAN и LIN шин.
The device works as an advanced power management unit for the MCU with additional integrated circuits such as sensors and CAN transceivers.
It has a built-in enhanced high-speed CAN interface (ISO11898-2 and -5) with local and bus failure diagnostics, protection, and fail-safe operation modes. The SBC may include zero, one or two LIN 2.1 interfaces with LIN output pin switches.
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939

Отв.444 12 Марта 15, 12:00 (через 41 мин)
а на сколько критично развязку DC-DC ставитьmak, 11 Марта 15, 13:25Это защитная функция. Все зависит от конфигурации твоей системы.
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K

Отв.445 12 Марта 15, 12:18 (через 18 мин)
я понимаю
питание в любом случае 12 вольт подходит
потом можно либо изолятор DC-DC для питания CAN, либо запитать его просто с дополнительного регулятора
Кстати если System Basis Chip использовать у него встроенный регулятор питания для CAN на борту
питание в любом случае 12 вольт подходит
потом можно либо изолятор DC-DC для питания CAN, либо запитать его просто с дополнительного регулятора
Кстати если System Basis Chip использовать у него встроенный регулятор питания для CAN на борту
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939

Отв.446 12 Марта 15, 13:02 (через 44 мин)
mak, ну посуди сам - имея ИЗОЛИРОВАННЫЙ трансивер не использовать изоляцию???
P.S. Защитных функций много не бывает! Если у тебя ничего не горит, это заслуга не только твоей аккуратности, но и правильного применения защитных функций!
К сожалению об этом вспоминают только тогда, когда что-то еб...ся!!!!
P.S. Защитных функций много не бывает! Если у тебя ничего не горит, это заслуга не только твоей аккуратности, но и правильного применения защитных функций!
К сожалению об этом вспоминают только тогда, когда что-то еб...ся!!!!
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K

Отв.447 12 Марта 15, 13:43 (через 41 мин)
Допустим мы используем устройство в домашних условиях и не страдаем параноей и перфекционизмом
Из описания iso1050: "Изолятор разработан для использования в применениях с тяжелыми условиями эксплуатации"
Если просто использовать SBC? и нужен ли кстати изолятор будет для SBC по внешней линии? (для домашних условий)
Т.е. я умом-то понимаю что одеть 3 презерватива заметно надежнее чем один, но если дома, так сказать с женой ))))
P.S. Пытаюсь просто оценить риски..
Из описания iso1050: "Изолятор разработан для использования в применениях с тяжелыми условиями эксплуатации"
Если просто использовать SBC? и нужен ли кстати изолятор будет для SBC по внешней линии? (для домашних условий)
Т.е. я умом-то понимаю что одеть 3 презерватива заметно надежнее чем один, но если дома, так сказать с женой ))))
P.S. Пытаюсь просто оценить риски..
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939

Отв.448 12 Марта 15, 21:47
Допустим мы используем устройство в домашних условияхmak, 12 Марта 15, 13:43Это как раз именно то место, где НАИМЕНЕЕ соблюдаются правила ТБ по работе с электричеством!!!
mak, у тебя комп подключается в розетку с заземлением?
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K

Отв.449 12 Марта 15, 22:26 (через 39 мин)
и не страдаем параноейmak, 12 Марта 15, 13:43спич не этом. одно дело когда девайсы в сетке находятся под одним-единственным потенциалом например автомобиль, собсно здесь и гальваноравязка ни к чему. другое дело когда у каждого клиента своё питание от сети переменного тока через "сифонящие" импульсные бп. при таком раскладе велика вероятность того что разность потенциалов у девайсов сетки окажется ощутимой.
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K

Отв.450 13 Марта 15, 08:19
Это как раз именно то место, где НАИМЕНЕЕ соблюдаются правила ТБ по работе с электричеством!!!V_B, 12 Марта 15, 23:47Ты прав, в общем смысле, я скорее всего имел в виду наводки и высокое напряжение в домашних условиях
mak, у тебя комп подключается в розетку с заземлением?V_B, 12 Марта 15, 23:47Смотря какой, стационарник да, кухонный и там где телик - нет

другое дело когда у каждого клиента своё питание от сети переменного тока через "сифонящие" импульсные бп. при таком раскладе велика вероятность того что разность потенциалов у девайсов сетки окажется ощутимой.m16, 13 Марта 15, 00:26Да, я еще вчера думал над этим. Тут есть момент - если рассматривать вариант модулей, собранных на DIN рейке - то там и питание единое будет
Но если модули распределенные..
Хотя с другой стороны нам же важно чтобы разница потенциалов не первышала напряжение пробоя изолятора CAN?
P.S. Это все вялые размышления на тему уменьшения стоимости
Конечно же лучше делать максимально развязав цепи
Но тут конечно же LIN выглядит заманчиво..
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.451 15 Марта 15, 09:58
коэффициенты пока привести не смогу - девайс в гараже.А функция от чего, что результатом является - индекс в таблице или угол открытия симистора?
что непонятно спрашивай.m16, 06 Марта 15, 23:46
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K

Отв.452 15 Марта 15, 10:36 (через 39 мин)
Ut = ( new_err*10 + It + Dt ) / Sc_r ;вычисляем % от максимальной мощностичто является индексом таблицы. а оттуда берём значение для загрузки в таймер (обведено красным) соответсвующее углу открытия (первый столбец)

msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.453 15 Марта 15, 11:10 (через 34 мин)
что является индексом таблицы. а оттуда берём значение для загрузки в таймер (обведено красным) соответсвующее углу открытия (первый столбец)m16, 15 Марта 15, 10:36У тебя таблица с шагом 1% мощности. Этого хватает? Я пока с шагом 0.5% сделал, чтобы быть уверенным, что в этой части ошибок не допустил.
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K

Отв.454 15 Марта 15, 11:40 (через 31 мин)
хватает. сам посуди 1% это 25вт на 2,5квт тэн
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939

Отв.455 15 Марта 15, 16:58
хватает. сам посуди 1% это 25вт на 2,5квт тэнm16, 15 Марта 15, 11:40Делал как-то эксперимент по поддержанию давления в кубе при ректификации.
Так вот при разрешающей способности датчика давления в 0.01 мм.рт.ст и регулировке мощности с шагом в 0,1% (это 3 Вт) получил интересное наблюдение - при начале отбора (это где-то 3-4 часа) автомат регулировки изменял мощность +- один шаг, а это всего 3!!! Вт! Так что и 3 Вт - это уже чувствительно.
kazu
Кандидат наук
Харьков
374 74
Отв.456 15 Марта 15, 17:45 (через 47 мин)
А разве так уж нужно стабилизировать давление с такой точностью?
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K

Отв.457 15 Марта 15, 17:49 (через 5 мин)
я понимаю на самопальном CNC добиться точности обработки в 0,01мм , это круто изготавливать детали в таком допуске.
V_B, извини не понимаю зачем измерять давление в кубе в два знака после запятой и регулировать мощу в один знак? инерционность нашего оборудования позволяет во многом херить и загрублять многие параметры кроме температуры.
вот скажи, херли от того что РМ-2 обсчитывает одну полуволну а я несколько периодов. результат один- рм поддерживает на нагрузке напряжение с точностью 1В а я ток в нагрузке с точностью 40мА?
Володь, я тоже болею "прецизионностью" . сделаешь, отладишь, начинаешь работать и тут возникает банальный вопрос а зачем? зачем столько напаял, накуя столько кода ?
V_B, извини не понимаю зачем измерять давление в кубе в два знака после запятой и регулировать мощу в один знак? инерционность нашего оборудования позволяет во многом херить и загрублять многие параметры кроме температуры.
вот скажи, херли от того что РМ-2 обсчитывает одну полуволну а я несколько периодов. результат один- рм поддерживает на нагрузке напряжение с точностью 1В а я ток в нагрузке с точностью 40мА?
Володь, я тоже болею "прецизионностью" . сделаешь, отладишь, начинаешь работать и тут возникает банальный вопрос а зачем? зачем столько напаял, накуя столько кода ?
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939

Отв.458 15 Марта 15, 17:50 (через 2 мин)
А разве так уж нужно стабилизировать давление с такой точностью?kazu, 15 Марта 15, 17:45Его вообще не надо стабилизировать!
Добавлено через 3мин.:
m16, я когда начинал проектировать свой контроллер, заложил в него все по максимуму что смог получить. (температура - 0,001°С, давление 0,01 мм.рт.ст)
Загрубить всегда можно.
у меня изначально заложена таблица в 1000 значений для перевода процентов мощности в угол открытия. Зачем же ее менять?
Добавлено через 13мин.:
P.S. А если рассматривать вопрос только ректификации или НБК для получения напитков, без проведения каких-либо экспериментов, то вообще нужен только один датчик температуры в кубе на базе ds1820 и регулятор отбора. И + к этому СТАБИЛИЗАТОР мощности.
kazu
Кандидат наук
Харьков
374 74
Отв.459 15 Марта 15, 18:10 (через 20 мин)
V_B, тогда вообще не понял про 3Вт.