Михаил Литвинов, у меня сделано так: расширительный бак - насос- дистиллятор/дефлегматор - кондей - расширительный бачок. ты не можешь повысить мощность на тэнах т.к. в дистилляторе маленькая площадь контакта с холодной водой из автономки.
у меня был прямоточник 90 см 18 труба вставлена в 22 или 23-24 не помню точно(могу померять)
сейчас холодильник 1,7м 18мм вставлена в 42мм. работает все тип топ. при тэнах 2.7кв теперь планирую увеличить тэны
сообщение удалено
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.541  17 Окт. 16, 10:46, через 45 мин
Если в дефе - длинная и тонкая трубка по типу Димрота -  нужен насос с высоким входным давлением.
Очень большое у них гидродинамическое сопротивление  ( жидкостное трение о стенки)..

А если деф - просторный, с хорошим пропуском воды ( типа термоса - с широкими штуцерами для воды) -
то годится любой, который может качать хотя бы пару литров в минуту..
pvn28 Доктор наук Москва-Можайск 862 386
Отв.542  17 Окт. 16, 10:48, через 3 мин
или обратный осмос 24Valexsavel, 17 Окт. 16, 10:19
ставил такой, прокачивает слабо деф из трубки ф6, заменил на циркуль. Была дилемма: покупать осмос на 36 или 48V или циркуль. В результате у сына нашелся насос повышения давления грюндфос 15-90, его и поставил. Работает отлично (бесшумно и не греется, т.к. водяного охлаждения).
Axim Специалист тут 111 35
Отв.543  17 Окт. 16, 10:53, через 5 мин
Хочу построить автономку (есть в наличии все, кроме насоса). Друзья, прочел (кое-что - конечно, "по диагонали") все 328 страниц
Автономная система охлаждения (водяная)
Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
. Сломал моск. Все смешалось. Сижу, скосив глаза, как обожравшийся кот. Может, кто подскажет однозначно подходящий (проверенный) бюджетный вариант насоса по следующим условиям?
1. Утилизация 2,5 квт (но это по-максимуму).
2. От пола до соска выхода рубашки дефлегматора - 2 метра.
3. Минимальное сечение канала тока воды 9 мм.
4. В идеале - на 220 в (у меня все устройства с сетевым питанием, не хочется колхозить дополнительный ИП), но это не принципиально.
Ей-богу, братцы, устал уже искать и сравнивать, хочется поставить точку. Подскажите насос. Заранее спасибо!
Sonologist, 17 Окт. 16, 09:49
стоит UPSO 15-65 работает отлично + улитка пластик, а не чугун, чугун гавкнул спустя 3 года.
Да дорогой +/-8000 но он стоит того.
сообщение удалено
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.544  17 Окт. 16, 14:29
1. Утилизация 2,5 квт (но это по-максимуму).
2. От пола до соска выхода рубашки дефлегматора - 2 метра.
3. Минимальное сечение канала тока воды 9 мм.
4. В идеале - на 220 в (у меня все устройства с сетевым питанием, не хочется колхозить дополнительный ИП), но это не принципиально.
Ей-богу, братцы, устал уже искать и сравнивать, хочется поставить точку. Подскажите насос. Заранее спасибо!Sonologist, 17 Окт. 16, 09:49
Делай систему - по принципу системы отопления - с подпиточным баком. ( расширителем).
2. От пола до соска выхода рубашки дефлегматора - 2 метра.
Тогда система будет с равным давлением - и насосу не нужно тужиться - толкая воду вверх.
Ему достаточно только гонять воду по кругу - не прилагая особых усилий.

Насосы для системы отопления - с мокрым ротором - созданы именно для этого.

Я вообще хренею с этой темы..  три элемента..  деф, насос и радиатор..

330 страниц - тупого звиздежа по кругу..
Sonologist Профессор Москва 2.5K 876
Отв.545  17 Окт. 16, 14:43, через 15 мин
Насосы для системы отопления - с мокрым ротором - созданы именно для этого.Zapal, 17 Окт. 16, 14:29
То есть, что-то вот такое: http://vodakanazer.ru/...stvo-nasosa.jpg сгодится (надо подобрать просто подешевле?)
Делай систему - по принципу системы отопления - с подпиточным баком. ( расширителем).Zapal, 17 Окт. 16, 14:29
Это понятно.
Тогда система будет с равным давлением - и насосу не нужно тужиться - толкая воду вверх.
Ему достаточно только гонять воду по кругу - не прилагая особых усилий.Zapal, 17 Окт. 16, 14:29
Хмм, но ведь придется же толкать вверх на 2 метра, да еще именно что снизу вверх последовательно через малый холодильник и дефлегматор, а не просто наливать в бачок, чтоб из того самотеком шло... Понятно, что 2 метра - это 0,2 атмосферы, но "тужиться"-то все равно надо.
Посмотрел, их дофига. Главный вопрос - какой мощности и производительности достаточно?
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.546  17 Окт. 16, 15:29, через 47 мин
Понятно, что 2 метра - это 0,2 атмосферы, но "тужиться"-то все равно надо.Sonologist, 17 Окт. 16, 14:43
Неправильный ответ..   я начинаю понимать - почему тут нажевали 330 страниц соплей ни о чем..
когда достаточно открыть физику за 7-й класс. гидростатика.
http://images.myshared.ru/613473/slide_9.jpg

Главный вопрос - какой мощности и производительности достаточно?
У меня на 1 кВт - подвод с гибкими шлангами от стиральной машинки - длиной по 3 метра..
наконечники срезаны - одеваю напрямую на трубку 10 мм снаружи.

Насос на 40 ватт - в сопли..  работает на первой ступени..  ставил старый водяной счетчик в разрыв..
подача воды 1,5 тонны в час.  на третей ступени - 3 тонны в час..
Избыток подачи - просто огромный..
Вывод - любой насос - для системы отопления, при правильной конструкции системы -
обеспечит подачу воды на любую разумную мощность.. даже для дистилляции.
( ведь домашнее отопление в 30 кВт - он как то прокачивает..  )))  )
Есть еще вопросы?

Добавлено через 19мин.:

Вся наша автономка - полная копия системы отопления..  
Когда вся система заполнена водой - никакие насосы не нужны..
http://teplopech.com/images/scheme_01.jpg

Но, у нас тонкие и длинные шланги..  поэтому и нужен насос - только для циркуляции.
А не для подъема воды - на высоту..

сообщение удалено
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.547  17 Окт. 16, 16:21, через 53 мин
Поэтому вопрос хватит-не хватит очень расплывчат.brig62, 17 Окт. 16, 16:00
Чувствую что опять начнем разводить - сопли с сахаром..  ))

Если хотите конкретики - говорите конкретно..  Я вот на своей колонне - применяю редуктор водяного давления..
очень точный..  и могу регулировать подачу до 100 мл в минуту..  На охлаждение воды..

так вот - по конкретике.  
Подача воды 20 литров в час - с большим избытком обеспечивает работу РК мощностью в 1 кВт.
Я даже специально ограничивал до 10- литров в час..  вода становилась очень теплой, я бы сказал - горячей...  но ведь работало без проблем..

У нас все болячки на форуме - от воспаленного технического воображения.
Понапридумывают всякую херню ни о чем..  потом 100 страниц - с этой херней борятся.

Вот если  ваш насос будет прокачивать менее полулитра в минуту - через автономку, тогда и будет повод
поискать более мощный насос..

а если будет качать хоть 1 литр в минуту - забейте на все, и не иппите людям мозги..

А проверить всю систему очень просто..
соберите автономку, со всеми соплями - поднимите один конец шланга..
Подсоедините воронку.. Поднимите на высоту 1 метр - и лейте воду в течении минуты..
Замерьте - сколько воды протекло при давлении ( 1 метр - 0,1 кГ.см2).

И можно закрыть этот тупой разговор - о страшилках из под кровати..  

freezer41 Доцент Абакан. 1.5K 276
Отв.548  17 Окт. 16, 16:35, через 15 мин
циркуль самый дешевый. название не помню. 25/4 целый сезон почти ежедневно трудится на рекколонне. продавливая и холодильник доохлаждения и дефлегматор. деф- трубка толь 5, то ли 6мм. колона от ректифай РК51. работает на 1.5квт.
полет нормальный. хватит вам уже тему тереть одно да почему...
почему вас чужой опыт не устраивает? этот дэф прокачивает даже аквариумная помпа, если на одном уровне с дэфом будет.
у насоса данные 25/4 это 25-диаметр соединителей резьбовых , а 4-водяной столб.  высота подъема водяного столба блин.
сообщения удалены (3)
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.549  17 Окт. 16, 17:48
Онлайн - калькулятор.
http://nagrev24.ru/voda/  

пример. ставим входную температуру 10 градусов.  выходную - 30 градусов..
(это - наша херня автономная)
ставим объем прокачиваемой воды (типо насос качает) - 100 литров в час..  (1,6 литра в минуту)

и видим ответ - что с такими параметрами  - ваша автономная херня сможет унести 2,3 кВт..
(при условии - что радиатор и дефлегматор ( или змеевик) справляются).

И прежде чем опять трахать мозги людям - со своими насосными страшилками
( типа маленький и не сосает как надо) - посчитайте на калькуляторе.

Кстати, эти расчеты - будут работать и с проточным водонагревателем.. 
сообщение удалено
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.550  18 Окт. 16, 14:11
но по-любому нужно организовать подачу подогретой воды сверху,lospartos, 18 Окт. 16, 12:26
У него насос - 5 литров в минуту..  особого смысла нету - если в системе встроенный радиатор воздушного охлаждения..
все перемешается максимум через 5 минут.. ибо, такая струя - довольно мощная..

Забор от дна имеет смысл - если автономка имеет накопительный принцип..  ( типа бачка на 200 литров - без радиатора)..
например - с своем доме, набрали воды из колодца.  ледяная..  есть смысл - подогреть ее автономкой..
сообщения удалены (7)
alexsavel Специалист Одинцово 102 11
Отв.551  19 Окт. 16, 22:24
Если кому интересно, сейчас гоняю двигатель (обратный осмос AQUAPRO 6691 48V). Объем воды перекачиваемый за минуту 3литра, работает очень тихо, цена вместе с блоком питания 4500, можно найти чуть дешевле. Самовсасывающий, но при первом запуске воду нужно подтолкнуть. Давление создает очень хорошее.
сообщения удалены (2)
Benders Heart Новичок ДС 1
Отв.552  20 Окт. 16, 09:40
ru.aliexpress.com/item/Solar-DC-12V-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor-Water-Pump-free-shipping/32219443414.html?spm=2114.13010608.0.0.2ETYt4

Вот такую штуку подсказали

Солнечный DC 12 В Циркуляция Горячей Водяной Насос Безщеточный Водяной Насос бесплатная доставка

особенности:
насос идеально подходит для семейных домашних тепловых солнечных системы или любой циркуляционного насоса приложение, в котором conventionalpower не доступны.
горизонтальная входе и выходе с поворотной крышкой, легкая установка. максимальная рабочая температура до 100 ° C с Внешним циркуляции потока воды.
супер долгий срок службы низкое потребление и низкий уровень шума. амфибия дизайн. Погружной монтаж и полностью водонепроницаемый.

вход/Выход: 1/2 " мужской thead
напряжение: 12 В DC
максимальный Номинальный Ток: 800MA
максимальный Расход: 10L/Min
макс. Напор Воды: 5 метров
максимальное давление в системе: 10Bar
максимальная температура оборотной воды: 100 ° C
низкий уровень шума: дб на расстоянии 1 метра

Добавлено через 3мин.:

фото
Screen Shot 2016-10-20 at 9.41.24 AM.png
Screen Shot 2016-10-20 at 9.41.24 AM.png Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (21)
Corocot Новичок Чаплыгин 8 1
Отв.553  27 Окт. 16, 15:55
Коллеги, есть необходимость сделать автономку, способную охлаждать оборудование, работающее на 2-3.5 квт нагрева.
Рабочая температура в помещении 16-25 градусов.
Хочу выбрать из ниже перечисленных конденсаторов:
Конденсатор CD-8,4(2,3 кВт)
Конденсатор CD-11,5(3,5 кВт)
Конденсатор CD-18 (5,2 кВт)
Конденсатор (теплообменник) FN 7,0 (4,5 кВт)
ОЖ - вода, потом, возможно - пропиленгликоль.
Какой из них выбрать, да так, чтобы не переборщить? (Не лупить из пушки по воробьям)
Или чем больше кВт - тем лучше?
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.554  27 Окт. 16, 16:16, через 21 мин
Хочу выбрать из ниже перечисленных конденсаторов:
Конденсатор CD-8,4(2,3 кВт)
Конденсатор CD-11,5(3,5 кВт)
Конденсатор CD-18 (5,2 кВт)
Конденсатор (теплообменник) FN 7,0 (4,5 кВт)Corocot, 27 Окт. 16, 15:55
CD-8,4 у знакомого утилизирует 4кВт. У Игоря223 автономка на этом конденсаторе судя по описанию - до 4.5кВт. Не вижу смысла ставить больше
сообщения удалены (39)
lospartos Кандидат наук Солнечный 480 289
Отв.555  18 Нояб. 16, 22:09
Правильное направление движения воздуха - на двигатель. Где-то на сайте Морены (Артхолода или Теххолода), где торгуют популярными наборами (конденсатор, моторчик, крыльчатка) для самодельного конструирования холодильных машин, это обосновывалось. Хотел найти ссылку на "первоисточник", но сразу не получилось. Да и зачем искать? - где-то в середине этой темы об этом доходчиво и грамотно рассказано.
НО... Допустим, я решил скомпоновать свою "автономку" так, чтобы моторчик вентилятора находился в габаритах корпуса. Получается, что вентилятор эффективно "откачивает" тепло во внутрь "автономки", попутно прогревая движок и канистру с охлаждающей жидкостью, в целом ухудшая термический КПД "автономки".
В этом случае можно заставить вращаться двигатель вентилятора в "обратную" сторону, добившись "отсоса" тепла с расходной емкости и самого двигателя. Незначительно понижая эффективность работы вентилятора, общая эффективность такой компоновки повысится. Над крыльчаткой вентилятора правда, придется поработать.
Но есть другой вариант. В том же Артхолоде продается нагнетающая крыльчатка http://www.aholod.ru/item/krylchatka-254-mm-nagnetayushhaya/ , которая не потребует хирургических манипуляций над моторчиком и крыльчаткой.

 


 
сообщения удалены (11)
lapteff45 Бакалавр Курган 92 30
Отв.556  22 Нояб. 16, 11:03
Парни, если такой конденсатор купить, сколько сдует тепла? http://www.aholod.ru/item/kondensator-3r-550-113550/
Пару моторчиков на 25 ватт и без регулятора. Пусть шумит.
Понимаю что некоторые из вас посоветуют прочитать 330 страник. Но времени нет к сожалению. Поэтому ответьте просто. без кидания камней
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 284
Отв.557  22 Нояб. 16, 11:07, через 5 мин
lapteff45, около 3кВт при окружающей температуре +25*С.
сообщения удалены (124)
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 284
Отв.558  07 Дек. 16, 08:27
охлаждающие системы ниже комнатной. т.е в комнате 28 а нужно 17Vasso1983, 06 Дек. 16, 20:41
Подобной информации на форуме мало, т.к. видимо при расчетах требуются знание специалиста-холодильщика. Если подобные спецы есть, с благодарностью приму помощь в изготовлении. В наличии имеется сплит-система 9000Btu, все для пайки и источник заправки хладогентом. Требуются советы, как и что делать.
Вот одна из крупиц: [Фреоновый холодильник - как автономная система охлаждения.]
сообщения удалены (2)
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.559  07 Дек. 16, 16:43
Пробовал помпу от Газели - греется сильно. Под капотом это не критично, но могут быть проблемы в стационарном исполнении.steel.ne, 28 Нояб. 09, 20:45
Да, греется...
Поставил вентилятор от компа на обдув помпы и заменил родной керамический сальник на от жигулевского клапана...
Помпа работает уже третий год...
При двух, суточных ректификациях ежемесячно... 
сообщение удалено