Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 97 98 99 100 101 102 103 ... 135 100
KAI100 Специалист Волгореченск, Костромская обл. 115 44
Отв.1980  20 Сент. 17, 19:58
Вечер добрый. Ребят, подскажите, датчик правильно подобрал?
https://ru.aliexpress.com/...7460.0.0.v0mWqM
Модель приборчика REX-C100FK02-M*AN
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1981  21 Сент. 17, 08:19
Датчик замечательный....но почти 8 баксофф...нехило. за эту цену можно десяток (имхо) купить , но попроще.
KAI100 Специалист Волгореченск, Костромская обл. 115 44
Отв.1982  21 Сент. 17, 10:44
Спасибо )). Там их два штуки за эти деньги, возьму готовые.
Twilight Доктор наук Алма-Ата 569 133
Отв.1983  25 Сент. 17, 07:03
Наконец-то сваял девайс Веселый
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
somik1 Бакалавр Нижний Новгород 67 8
Отв.1984  27 Сент. 17, 19:01
Наконец-то сваял девайсTwilight, 25 Сент. 17, 07:03
И что он умеет?
Cranium Профессор Воронеж 3.1K 1K
Отв.1985  27 Сент. 17, 20:23
Спирт, ну или почти спирт, и не только
[Старт стоп на буржуйском термоконтролере]
Twilight Доктор наук Алма-Ата 569 133
Отв.1986  28 Сент. 17, 16:53
И что он умеет?somik1, 27 Сент. 17, 19:01
Старт-стоп и регулировка отбора. Краниум прав - это для получения НДРФ на РК, которую, кстати, минут 10 назад доделал. 180 насадочная часть, 51я труба, СПН.37 ТТ.

Добавлено через 30мин.:

схема устройства двумя страницами ранее
Doktor_ Специалист где - то на финско - китайской границе 140 17
Отв.1987  11 Окт. 17, 16:55
Подскажите,как откатить С-100 к заводским настройкам?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1988  11 Окт. 17, 19:27
Это не компьютер. И не телефон. Там параметров-то не больше 20-ти, все можно вручную установить на заводские. А зачем?
Doktor_ Специалист где - то на финско - китайской границе 140 17
Отв.1989  12 Окт. 17, 16:16
А зачем?BarberXP, 11 Окт. 17, 19:27

Чтобы начать курочить с чистого листа. Было где-то зажать две кнопки и включить в сеть. 
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.1990  15 Окт. 17, 15:00
откатить С-100 к заводским настройкамDoktor_, 11 Окт. 17, 16:55

1- Press SET button for 5 seconds untill you can see  AL 1  in upper display;
2- click SET button for a few time untill you can see  P  in upper display;
3- Change the lower display value change to  0020;
4- Press SET button for a few second until the thermostat reset.

это оно  ?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1991  15 Окт. 17, 15:39, через 39 мин
Спс, где нашел? Я вроде почти все мануалы перечитал, не видел такого.
Ветеран Кандидат наук Кузбасс 310 160
Отв.1992  15 Окт. 17, 16:17, через 39 мин
BarberXP, Володя привет!Помоги разобраться,рекс стал при нажатии кнопок регулировки выключать блок питания.Это что ему хана приходит?Какие могут быть причины?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1993  15 Окт. 17, 17:48
рекс стал при нажатии кнопок регулировки выключать блок питанияВетеран, 15 Окт. 17, 16:17
Хаха..я думаю, это из-за солнечной активности......)))) На  самом деле - забей. У мегя вот в машине плавают обороты холостого хода. Но я же не парюсь?)))
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1994  15 Окт. 17, 18:20, через 33 мин
Значит пора менять и Рекс и машину
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Doktor_ Специалист где - то на финско - китайской границе 140 17
Отв.1995  15 Окт. 17, 18:23, через 3 мин
это оно  ?Newocelot, 15 Окт. 17, 15:00

Для чистоты эксперимента на русском МОНО?
shinkar Кандидат наук Курск 370 182
Отв.1996  15 Окт. 17, 18:45, через 23 мин
1- Press SET button for 5 seconds untill you can see   AL 1  in upper display;
2- click SET button for a few time untill you can see  P  in upper display;
3- Change the lower display value change to  0020;
4- Press SET button for a few second until the thermostat reset.Newocelot, 15 Окт. 17, 15:00
1 - нажмите кнопку SET в течение пяти секунд пока не увидите AL 1 на верхнем дисплее (или вверху дисплея - китаец писал)
2 - нажмите кнопку SET несколько раз пока не увидите P на верху дисплея
3 - поменяйте значение внизу дисплея на 0020
4 - нажмите кнопку SET в течение нескольких секунд пока термостат не перезагрузится
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1997  15 Окт. 17, 20:13
Короче, идем менять параметр "P" ПИД - регулятора, делаем его равным 020 и долго жмем кнопку SET. Неожиданно.
Kasperys Доцент Санкт-Петербург 1.8K 667
Отв.1998  15 Окт. 17, 21:01, через 48 мин
Хочу сочетать РЕКс с управлением напряжением в 1 девайсе.
Есть вот такой димер:
https://ru.aliexpress.com/...2311.0.0.F87rmr

По идее сначала идет рекс, потом уже димер ? (когда я за димером попробовал воткнуть вот такой вольтметр https://ru.aliexpress.com/...2311.0.0.21KvXR, то вольтметр сразу сдох - не хочу такого рексу)))
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1999  15 Окт. 17, 23:11
  У меня вот такая схема.....Два ТЭНа и я хотел поиграться с мощностью нагрева, сделав условно универсальный щиток для подключения ТЭНов. Один включается напрямую, другой через еще один диммер. Автоматика у меня на Ардуино по идее уважаемого msg31 с фазовым управлением выходным симистором. И ничего не сгорает и ничего не полыхает.

 P.S. А у РЕКСа в основном... на выходе стоит реле.... чему там гореть? И даже если он будет с выходом управления SSR, все равно эти цепи будут развязаны оптроном.. Не боИсь, все будет нормально.
Heater_my.jpg
Heater_my.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.