Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Холодильники

Форум самогонщиков Оборудование для перегонки и ректификации
1 ... 203 204 205 206 207 208 209 ... 222 206
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.4100  15 Дек. 20, 20:42
труба D28 мм/40 см. и трубка D10alpxpro, 15 Дек. 20, 19:06
сколько можно снятьalpxpro, 15 Дек. 20, 19:22
по расчетам не более 1 квтGest1, 15 Дек. 20, 20:25
Аналогичный "неправильный" прямоточник хавает 2.2kW, воды прилично жрёт.
При наличии Ф28 и Ф12 разумно сделать кожухотрубничек (4 трубки вроде влезает)
Gest1 Доцент Воронеж 1.4K 584
Отв.4101  15 Дек. 20, 20:45, через 4 мин
тогда ждем результатов.
alpxpro Кандидат наук Новосибирск 349 60
Отв.4102  15 Дек. 20, 21:44, через 60 мин
2.2kW, воды прилично жрёт.
При наличии Ф28 и Ф12 разумно сделать кожухотрубничек (4 трубки вроде влезает)Newocelot, 15 Дек. 20, 20:42
Чутка обнадежили. Однако..внутренний можно считать Ф26, внешний тонких Ф12.5мм, с учётом кривизны физической все 13. Войти то может и войдут, но как селёдки, соприкасаясь, водой омываться будут не полностью. Да и трубки всего метр)). Ещё "шею" делать. Буду думать, как данную шнягу оптимизировать. Спасибо всем ответившим, как-то попонятнее стало.
Dry Gin Профессор Челябинск 11.9K 1.9K
Отв.4103  15 Дек. 20, 22:07, через 24 мин
Войти то может и войдут, но как селёдкиalpxpro, 15 Дек. 20, 21:44
Три поставь. Но вообще в том, что как селёдки, есть плюс - скорость теплоносителя больше.
alpxpro Кандидат наук Новосибирск 349 60
Отв.4104  15 Дек. 20, 22:27, через 20 мин
Три поставь. Но вообще в том, что как селёдки, есть плюсDry Gin, 15 Дек. 20, 22:07
Хорошо, наверно не буду торопиться. Хотел сделать из того что есть. Может намучу ещё трубок..
(Правда один дядька на Ютюбе, разработчик с 90х годов, говорил, что в кожухотрубном логичнее пускать пар по рубашке, а воду внутри по трубкам, может и так, а может ересь)
_Stepa Кандидат наук РФ 481 101
Отв.4105  16 Дек. 20, 06:57
alpxpro, видимо этот дядька имел в виду что корпус будет горячий и соответственно не будет конденсата, это главный плюс. Но а вообще, по сути площадь контакта теплоноситель-продукт в обоих случаях одинакова, но в одном случае мы теряем часть холода теплоносителя охлаждая им комнату, а во втором наоборот, комнатным воздухом охлаждаем продукт. Видимо дядька прав.
Gest1 Доцент Воронеж 1.4K 584
Отв.4106  16 Дек. 20, 08:36
_Stepa, ты не прав. Площадь поверхности конденсации у трубки разная, т.к внутренний диаметр всегда меньше чем наружный отсюда и выше КПД.
_Stepa Кандидат наук РФ 481 101
Отв.4107  16 Дек. 20, 20:52
_Stepa, ты не прав. Площадь поверхности конденсации у трубки разная, т.к внутренний диаметр всегда меньше чем наружный отсюда и выше КПД.Gest1, 16 Дек. 20, 08:36
Так то оно так, для трубки 8/10 мм разница внутренней/внешней поверхностей 20%, я даже честно говоря сразу об этом не подумал, а когда ты об этом сказал подумал сначала что ты прав. Но потом подумал еще… поверхность контакта с ОЖ меньше, зато на столько же поверхность контакта с паром больше. Не все так просто получается.
Dry Gin Профессор Челябинск 11.9K 1.9K
Отв.4108  16 Дек. 20, 21:08, через 16 мин
Теплопередача больше там, где фазовый переход. Значит площадь контакта в зоне фазового перехода не будет решающим фактором (бутылочным горлышком) теплообменника-конденсатора. Поэтому надо увеличивать площадь там, где фазового перехода нет - в ОЖ. То есть дядька абсолютно неправ.
svarnoy Профессор Жуковский. 8.6K 4.4K
Отв.4109  16 Дек. 20, 21:12, через 5 мин
для трубки 8/10 мм разница внутренней/внешней поверхностей 20%,_Stepa, 16 Дек. 20, 20:52
Там будет большая разница.
Тут проблема в другом, пар равномерно пустить по трубкам проще чем жидкость, но если этим заморочится то эффективность, при том же размере, существенно выростет.
сообщение удалено
Dry Gin Профессор Челябинск 11.9K 1.9K
Отв.4110  16 Дек. 20, 23:29
_Stepa, судя по рисунку это не конденсатор.
_Stepa Кандидат наук РФ 481 101
Отв.4111  17 Дек. 20, 08:19
Dry Gin, твоя правда, погуглил картинку, оказалось это теплообменник.
Ну хорошо, забил в поисковик "промышленный конденсатор конденсация" без последнего слова находит только электроконденсаторы Улыбающийся Первое что нашел https://www.hvac-school.ru/...anim_ohlazhden/
Весельчак Ы Кандидат наук Донецк 303 70
Отв.4112  17 Дек. 20, 08:27, через 8 мин
То есть дядька абсолютно неправ.Dry Gin, 16 Дек. 20, 21:08
Dry Gin Профессор Челябинск 11.9K 1.9K
Отв.4113  17 Дек. 20, 09:14, через 48 мин
_Stepa, возможно есть какие-то другие соображения, но с точки зрения эффективности теплообмена ситуацию я обрисовал. Собственно суть-то та же, что с воздушным конденсатором, у которого "бутылочное горлышко" - это площадь контакта с воздухом. Максимальная площадь контакта нужна там, где минимальная теплопередача.
_Stepa Кандидат наук РФ 481 101
Отв.4114  17 Дек. 20, 09:30, через 17 мин
Dry Gin, понимаю что энергоемкость фазового перехода существенно больше собственно теплоемкости. Но зато ОЖ жидкая, а пар газообразный, как кстати и воздух. При пересчете в единицу обьема… ты думаю понял о чем я. Даже если разница и есть, она уже не так очевидна, считать-оценивать надо, только зачем Улыбающийся разница в площадях то не такая уж критичная, есть ли там "бутылочное горлышко"... зато дополнительное охлаждение воздухом и корпус не "плачет", эти плюсы то точно есть, считать не надо.
Dry Gin Профессор Челябинск 11.9K 1.9K
Отв.4115  17 Дек. 20, 10:12, через 42 мин
_Stepa, я понял, о чём ты, но нет. Теплота парообразования/конденсации очень высока по сравнению с обычным теплообменом. Тут скорее играет тот фактор, что у трубок меньше сечение, чем у кожуха и они будут захлёбываться. Например попробуй в димрот подать пар во внутренний контур. У автора вопроса вряд ли будет при его мощности захлёб в трёх-четырёх вертикальных трубках ф12, так что можно этим не заморачиваться, я считаю.
_Stepa Кандидат наук РФ 481 101
Отв.4116  17 Дек. 20, 10:33, через 22 мин
Dry Gin, да я собственно больше про то что интуитивное желание подать пар по трубкам, а ОЖ между трубок при детальном анализе уже не так очевидно. И если б мне нужен был кожухотрубник, я бы выбрал все же второй вариант "интуитивно неправильный". Тем более что в промышленных установках он считается правильным, не с проста ведь.
Dry Gin Профессор Челябинск 11.9K 1.9K
Отв.4117  17 Дек. 20, 10:51, через 18 мин
_Stepa, это было бы логично, если бы трубки захлёбывались. Вот например у меня нисходящий КТ 30 см с 4 нержовыми трубками ф8(внутренний) переваривает минимум 4.5 кВт по воде без всякого захлёба. Так зачем мне усложнять конструкцию и снижать её теплообменную эффективность? Чтобы что? Чтобы сказать "а у меня как в проме"? Пром, кстати, лично для меня совсем не ориентир, нигде не видел такого раздолбайства, как в проме.
alpxpro Кандидат наук Новосибирск 349 60
Отв.4118  17 Дек. 20, 11:26, через 35 мин
При попадании во внешний кожух (с большим пространством чем в трубках), пар быстро теряет свою скорость и направление к выходу из системы, возникают завихрения и он лучше оседает на стенках, где охлаждается до конденсата и далее стекает в приемник. больше паровой фракции будет сконденсировано. В прямоточнике есть вероятность, что при большем потоке в центре трубы часть пара будет вылетать в воздух. Чисто по бытовому рассуждая.. (естественно если холодильник неправильно сконструирован, точнее мощности охлаждения недостаточно)
Dry Gin Профессор Челябинск 11.9K 1.9K
Отв.4119  17 Дек. 20, 12:23, через 57 мин
alpxpro, ты спрашивал:
[сообщение #13763338]
Так вот, поверь, оптимально будет сделать стандартный КТ с тремя трубками, с ОЖ в рубашке. Переварит не меньше 6 кВт в твоём случае. А по поводу завихрений при конденсации - это миф. Пар напрямую летит к холодной поверхности, по кратчайшему пути, как к магниту. Ну а если хочется стоя в гамаке ((с)АлексейТ), то можешь и в рубашке конденсировать))