Добавлено через 1мин.:
старт-стоп оказывается это не процент открытия клапана =)dee, 11 Дек. 21, 19:59старт-стоп - это алгоритм вчерашнего дня. Но лучшего пока на практике нет, увы. Хотя казалось бы, что мешает.
старт-стоп оказывается это не процент открытия клапана =)dee, 11 Дек. 21, 19:59старт-стоп - это алгоритм вчерашнего дня. Но лучшего пока на практике нет, увы. Хотя казалось бы, что мешает.
Если по какому то законуВиктрыч, 11 Дек. 21, 20:09Закон о времени на установление псевдоравновесия в колонне после изменения статуса, например. Да ещё и в каждой колонне разное. А алгоритм нужен универсальный.
float T25 (температура в 25) ;очень хорошо, а с какого датчика будет температура, какое у него разрешение ?
Servant = map(T25,(T25+0,1),0, 180) ;Виктрыч, 11 Дек. 21, 20:09
Виктрыч, и что, думаешь вот прямо так будет работать? Ничего не упустил?Dry Gin, 11 Дек. 21, 20:16не меньше чем ты, подумай что тебе в бложике написал по поводу П-регулирования
dee, ещё раз. П-регулирования для решения этой задачи недостаточно. Возьми да проверь. Получишь раскачку.Dry Gin, 11 Дек. 21, 21:21кто сказал что П достаточно ? я не говорил .. ты мне для начала напиши что такое П-реглирование и что ты проверял, если проверял, и что получил, если получил но пока что вижу что ничего ты не проверил и ничего не получил
Учитывая, что температура зависит и от ветра на Марсе, прямого смысла привязываться к датчику температуры нет.Виктрыч, 11 Дек. 21, 20:54Другого у нас нет. Да и не зависит температура ни от какого ветра на марсе, во всяком случае в приделах интересующего нас разрешения. При нормально организованной колонне и узле замера температуры.
ты мне для начала напиши что такое П-реглированиеdee, 11 Дек. 21, 21:24Уже писал. Пропорциональная реакция контроллера на величину отклонения датчика. Дальше что? Я не могу тебе всё время отвечать на детские вопросы. Иди погугли.
что мешает найти точку, где температура меняется не на 0.0625?Виктрыч, 11 Дек. 21, 21:38а самая лучшая точка - куб, и тут ты приходишь как раз к отбору по шпоре
Пропорциональная реакция контроллера на величину отклонения датчика. Дальше что?Dry Gin, 11 Дек. 21, 21:27дальше тебе на основании отклонения температуры датчика на один шаг 0,0625 надо составить процент отбора, ну вот был он 100%, теперь температура дернулась вверх на один шаг, ну так поясни ты - гений, мне - убогому, как ты ее будешь составлять ? какой должен стать процент отбора ?
что мешает найти точку, где температура меняется не на 0.0625?Виктрыч, 11 Дек. 21, 21:38В смысле?
тут ты приходишь как раз к отбору по шпореdee, 11 Дек. 21, 21:41Ты уже провёл эксперимент по отжиму сивушной оборотки по шпоре?
дальше тебе на основании отклонения температуры датчика на один шаг 0,0625dee, 11 Дек. 21, 21:41Без учёта фактора времени эта табличка будет примерно такой:
У мекаода нормальная формула.Виктрыч, 11 Дек. 21, 21:47Нормальная. Для водно-спиртовой смеси. На грязном сырце не нормальная.
Ты уже провёл эксперимент по отжиму сивушной оборотки по шпоре?Dry Gin, 11 Дек. 21, 22:02так ты уже посчитал количество тарелок по диаграмме равновесия при конечном ФЧ ?
Без учёта фактора времени эта табличка будет примерно такой:дельта в 0,6 градуса вместо 0,1-0,2 , ты серьезно ? а крейсерская "100" это откуда берется ?
0
25
50
75
100
125
150
175
200
При заданной крейсерской 100.Dry Gin, 11 Дек. 21, 22:02
дельта в 0,6 градуса вместо 0,1-0,2 , ты серьезно ?dee, 11 Дек. 21, 22:05Абсолютно. Это условная табличка реакции на отклонение. Это не дельта 0.6. Залёт температуры на три шага вверх и вниз от установленного возможен, но маловероятен. Отсюда и количество примеси, которая попадёт в это ничтожное время выше тарелки контроля температуры слишком мало и колонна гораздо раньше вернётся на нулевую отметку, чем примесь доберётся до отбора.
На предочищенном ещё проканает, а уже на более грязном косяк.Dry Gin, 11 Дек. 21, 22:34головы выварить шпора мешает ? нет, поставь ФЧ 20 и вари себе на здоровье, тем более некоторые соловьем про датчик проводимости заливаются, на него или на нюх ориентируйся
Нормальная. Для водно-спиртовой смеси. На грязном сырце не нормальная.Dry Gin, 11 Дек. 21, 22:02А что именно в ней не так на грязном сырце? И в чём это проявляется при погоне?
На НБК кислот быть не должно,Кот Бегемот, 11 Дек. 21, 19:43можно сколько угодно убеждать себя в этом, покажи хоть одно гх без кислот.
А что именно в ней не так на грязном сырце? И в чём это проявляется при погоне?koolhatcker, 11 Дек. 21, 23:08Шпора расчитана по скорости выхода этанола из куба при разной крепости кубового остатка. Написана для водно-спиртового раствора. Чем больше хвостовой и промежуточной примеси в кубе - тем менее реальный выход этанола совпадает с расчётным. Тем большая нужна коррекция. Но для того, чтобы сделать эту коррекцию, нужно во-первых провести серию экспериментов и вывести зависимости по примесям и их сочетанию, а во-вторых перед каждым перегоном делать ГХ исходника, чтобы ввести эту коррекцию. Обе задачи крайне нерациональны. И не нужны в общем. Ибо наша задача - поддержать высоту околоазеотропного столба в колонне. С ней прекрасно справляется термодатчик, расположенный под этим столбом.